unionkenny 最近的內容

  1. U

    [求助]請問冷卻機、冷水機的問題

    我猜應該是有用過 因為有壓縮機不能頃倒 , 所以進入冷水機的水要排空是有點困難的. 就像冬天的時候冷水機要收起來之前,裡面的水要完全抽光到一滴不剩 , 很難.
  2. U

    冷水機那邊壞了

    不知大大您的感溫怎麼接? 如果不是改缸內感溫的冷水機 , 感應的溫度是冷水機內小水缸的溫度. -=-=-=- 以下內容由 unionkenny 在 2009年05月17日 11:29am 時新增 -=-=-=- 你不爽 , 把它設定20度 它會運轉 但是(水缸)溫度沒降 不過(冷水機)顯示會跑到20度再停止運轉~~ 25降到20 , 冷水機降溫是不是超快?? 這樣看來我猜應該是水缸水根本沒進冷水機循環吧?
  3. U

    高雄修冷水機的地方..

    http://ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=6&topic=15245&start=0&show=0 上一位提問的大大好像也在高雄 , 你或許可以問問他吧?
  4. U

    [求助] CO2開到結冰

    可以請版主刪掉樓上那篇嗎? 因為我用電腦的指紋辨識系統輸入帳號密碼時 , 不知為何就自動送出之前打過的文字了?? sorry!! 關於氣瓶的問題 ..... 剛瓶一般都會有兩個錶 , 一個是存量錶 , 用來顯示瓶內目前氣體壓力(現在你看到70kg那個) , 另一個是流量錶 , 用來顯示正由減壓閥流出氣體壓力(現在正在跳來跳去那個) 流量表正常不應該跳來跳去的 , 出氣量若是穩定的但是表亂跳 , 就是錶壞了 , 但是現在出氣量會忽大忽小, 很明顯應該是減壓閥壞了 p.s.快速洩放剛瓶內的壓力 , 會造成出氣位置低溫結霜是正常的現象 -=-=-=- 以下內容由 unionkenny...
  5. U

    [求助] CO2開到結冰

    管路堵塞一定是第一的要檢查的項目啦! 但是1/4的冷水機算大隻耶 , 我的CL300好像才1/10吧 , 進出水管總長約2米 , 我用2300L/H 的沉馬來推 , 我都覺得太小了, 水量不太優 1400L/H 可能真的太小了 ? 揚程可能也不夠遠喔? 加上冷水機本身還有個水箱容量要考慮 ,以上可能是造成出水量小的原因. 我看了一下RIO的資料 , 1400L/H 沒錯的話應該是 RIO 6HF , RIO沉馬盒子上標示的揚程的資料如下 , 提供你參考 0cm 1400L/H , 30cm 1330L/H , 120cm 590L/H , 最大揚程190cm 但是沒標示流量...
  6. U

    冷卻機的問題 請各位前輩幫我解惑

    我上個月上網買ISTA CL300的時候賣家跟我說 , ISTA就是日生同樣的機器 台灣的代理商要賣的 , 所以打的MARK不是簡體中文的話比較好賣吧? 所以日生CL280 = ISTA CL300 都一樣
  7. U

    [原創]便宜蛋白也有春天 WEIPRO 201X

    請問您的十字穩流器是用什麼做的 , 大大是否可以分享材料及作法
  8. U

    [求助]冷水機一問

    這樣的降溫速度, 水溫變化會不會太快了呀 , 水中生物受得了嗎? 降溫太快不見得就是好事喔 . 建議你把sensor放缸子內在離冷水進來的地方越遠越好 , 因為剛由冷水機出來的水很冷 , 你的sensor放太靠近就沒參考價值了,溫度變化一定很快的 .
  9. U

    [求助]冷水機要去哪裡灌冷媒?

    -=-=-=- 以下內容由 unionkenny 在 2009年04月30日 01:47am 時新增 -=-=-=- 冷媒量多與不足都不好 , 壓縮機上有標示最好 , 若沒有..最好是問冷水機的維修部門 冷水機這種小型系統 , 冷媒量可能很少 , 很容易灌過量 . 不然就是問公司冷水機的冷卻系統某幾個點的溫度 1高壓端溫度 2毛細管出口端蒸發器的溫度 3 低壓回管的溫度 邊灌冷媒邊觀察 , 慢慢灌到溫度都符合就可以啦
  10. U

    [求助]冷水機要去哪裡灌冷媒?

    不完全正確 冷媒洩出時 , 一定會伴隨著洩露出一些冷凍油 , 但是基本上很少 , 冷凍油跟壓縮機運轉有關 與 降溫無關 . 就像如果機車引擎會漏"黑油"沒有加會產生高熱摩擦而容易縮缸是一樣道理的 . 然而若壓縮機運轉磨損高熱不正常 , 不僅壓縮機壽命減短 , 內部冷媒高低壓力會產生異常, 嚴重的話當然也是會影響到降溫的啦 .
  11. U

    [求助]冷水機要去哪裡灌冷媒?

    我並不同意您的說法 請問您是用什麼方法截斷高低壓管燒焊快速接頭而冷媒不會漏掉 , 空氣也不會跑進去呢? 充填冷媒之前 , 正常的作法不是應該都要先抽真空嗎? 因為冷凍系統管路裡是絕對不能夠有空氣的 . 管路內是真空封閉的環境. 管路裡唯一有的只有冷煤跟用來潤滑壓縮機內部曲軸的潤滑油又叫冷凍油 . 冷媒會少表示管路一定有漏 , 如果不抓漏而一味的以少了就加的方式充填冷媒其實是不正確的 , 說穿了就是抓不到漏才這樣做. -=-=-=- 以下內容由 unionkenny 在 2009年04月30日 01:09am 時新增 -=-=-=- 如果冷媒有漏 , 以氮氣查漏 , 補漏 ...
  12. U

    [求助]冷水機出水口一問

    管路堵塞一定是第一的要檢查的項目啦! 但是1/4的冷水機算大隻耶 , 我的CL300好像才1/10吧 , 進出水管總長約2米 , 我用2300L/H 的沉馬來推 , 我都覺得太小了, 水量不太優 1400L/H 可能真的太小了 ? 揚程可能也不夠遠喔? 加上冷水機本身還有個水箱容量要考慮 ,以上可能是造成出水量小的原因. 我看了一下RIO的資料 , 1400L/H 沒錯的話應該是 RIO 6HF , RIO沉馬盒子上標示的揚程的資料如下 , 提供你參考 0cm 1400L/H , 30cm 1330L/H , 120cm 590L/H , 最大揚程190cm 但是沒標示流量...
  13. U

    [求助]冷水機一問

    多謝你的提醒 , 剛剛跟冷水機賣家確認了冷水機跟實際溫差的調整方法 , 現在已經調整好了 [SET]鈕-按十秒進入冷水機內部設定項目 , 按[+][ - ]鈕 變更設定值 (強烈建議一定要搞清楚怎麼設定再來做設定) CA =設定溫差 , +4 度~ - 4 度 , (例: 我的缸內實際溫度25度 , 機器顯示24度 , CA 設定 +1 即可.) d = 設定觸發壓縮機啟動溫度範圍 , 只能選擇1度 ,或2度 , 兩種選項 (機器預設是2度) 依你所述 , 你的sensor 既然已經是偵測缸內實際溫度 , 哪麼那邊接進水,哪邊出水基本上沒差了 , -=-=-=- 以下內容由...
  14. U

    [求助]冷水機一問

    上個月購入ISTA CL300冷水機 , 為我的兩呎海灣缸降溫 , 使用一個月感覺還不錯 , 降溫蠻快的 , 我放在客廳魚缸旁 ,個人覺得還蠻安靜 . 不特別注意的話其實不會察覺機器壓縮機正在運轉 . 這部機器其實跟日生CL280其實是同一部機器 ( 店家說的) 以面對機器來說 , 右邊是進水(魚缸到冷水機) , 左邊是出水(冷水機到魚缸) , 機器內部設定降溫的模式是正負兩度啟動, 例: 冷水機設定溫度25度 , 27度時綠燈閃爍約兩分鐘啟動壓縮機降溫至25度停止壓縮機 , 23度時紅燈閃爍約兩分鐘後機器左側外接加熱棒的插頭會通電至25度斷電 ...
  15. U

    [分享]菜鳥的錯誤經驗

    28度就可以了嗎!? 我家夏天最熱室溫會到32度 , 光用風扇吹也不知夠不夠力 , 還有用風扇吹蒸發快 , 若長時間不再家 , 補水也是很麻煩的事 , 本來想買日生CL280的說 , 看來今年夏天是否要買冷水機真的得再認真考慮一下了. 真的可以不用買的話可以省下八千七 , 可以買好多想要的魚跟軟體唷!
返回