缸子若發生突發狀況並開始漏水,隨之而來的反應應該讓人措手不及
懊惱,這種倒楣事怎會輪到我…
大量漏水的同時,可容不得一絲喘息
此時,首要的是當然是馬上關掉馬達,並將漏水處的水位降低
之後呢???
大部分的人會趕快打電話給水館,但9成的水館並沒有自己在黏缸
因此水館必須轉通知上游的黏缸業者
不過業者可無法隨傳隨到,等到安排好時間來處理,也許已經過了2-3天了
這期間,硝化系統停擺,缸子猶如停電,你會為缸內的生物狀況心急如焚
等到業者將缸子修復處理完畢,可能需付一筆不算便宜的工資…卻也得心甘情願
本帖是將小弟和魚友的缸子,曾發生過的狀況做個統整
提供魚友們做參考,讓缸子發生突發狀況時,能在第一時間內diy自行處理
用最少的錢,將故障狀況排除,恢復運轉
本帖內容區分二段po出
第一段為緊急突發狀況5則(如大量滲水)必須立即處理
1.主缸中間的短拉邊斷裂時
2.底部過濾槽,不小心撞裂2條線大量漏水
3.水塔鎖與閥接處噴水
4.水塔鎖旁邊的玻璃裂開.滲水
5.底部過濾槽正面被撞裂10片搶救
第二段為一般突發狀況10則(小量滲水)待有空時再處理
1.底部過濾槽下角滲水
2.主缸溢流的水塔鎖漏水
3.底部過濾槽的隔板倒塌
4.主缸缸壁接高
5.兩呎訂作缸漏水補救、大洞改小洞、再加大
6.底部過濾槽沉馬改臥馬
7.三呎海灣缸左側正面裂2線
8.架高HQI的燈架
9.缸子太大,無法搬運,大卸5塊
10.缸子太大.送人沒人要接手,現場敲掉
註:以下所介紹的每個狀況,均需diy自行處理
在施工處務必先用布及吹風機處理乾燥後.才能施工
1.主缸中間的短拉邊斷裂時
會將此則排第一,是因為短拉邊的斷裂可能造成爆缸危機
若你剛好在場,聽到~ㄅ一 ㄚ~ 一聲
檢視後發現是短拉邊斷裂而且開始漲肚 (缸子中間比左右兩邊寬)
此時必須先將缸內水洩掉一半,待漲肚消失後,趕快至玻璃行買
現割2條10mm厚的玻璃(和短拉邊一樣的尺寸)
取回後黏在斷裂的短拉邊左右(如下圖A.B)待乾後即可放水
這是缸內仍有生物的快速修補方式
如已空缸,則可割除掉斷裂的拉邊,補上新的拉邊即可
2.底部過濾槽,不小心撞裂2條線大量漏水
這是我8尺底缸,一片防水氣的玻璃外蓋不小心從手上滑落
某個角度撞到底部片8mm厚的玻璃,當場裂2條線
接著大量水湧出,客廳的木質地板瞬間遭殃了,懊惱不已阿...
火速關掉馬達後, 並將此區水與濾材全部取出
接著準備一片與底部(此區)一樣大的8mm玻璃
在裂開的線上與周圍均塗上矽力康,再將要補的玻璃片蓋上
並用力施壓,使膠擴散.溢出,再予以抹平.用電風扇吹5小時後
即可放水,故障排出
將此區的水與濾材全部取出
檢視底部玻璃,裂了2條線
用抹布和吹風機處理乾燥
上膠後,蓋上整片玻璃即完成
3.水塔鎖與閥接處噴水
這是我的五合一復育缸,臥馬放在外側,有一次推車不小心撞到臥馬,也動到管子
造成水塔鎖與閥接處大量噴水
此時先將內側水位降低於水塔鎖以下,並處理乾燥
接著準備繃帶紗布約可繞一圈半的長度,並在紗布上塗矽力康
就施工位置後,先用筷子固定一邊,另一邊用力纏繞使多的膠溢擠出,再予以抹平
待乾後,即可放水,故障排除
這是6-7年前所發生的情況(黏的很醜.見笑了 )
為了圖解說明較清楚
重新補拍新照作示範用
先在紗布上塗上矽力康
就定位
用筷子按住一邊,另一邊用力拉緊,使多的膠溢出
將多的紗布包起來
再用筷子壓滾平
P.S.會用紗布是增加矽力康的韌性,用力拉的時候
可讓膠擠進隙縫處,只要是接管處滲水,皆可如此處理
4.水塔鎖旁邊的玻璃裂開.滲水
有挖洞的玻璃,最好厚一點或用強化否則很容易在已鎖上水塔鎖後的某一天裂開
這種情形通常是在最難施工的地方,所以設缸前就需預防
發生此狀況的處理,在裂開處加黏上小片玻璃蓋住,用力施壓讓多餘的膠溢出再予以抹平,待乾即可故障排除
如上所說,玻璃不夠厚或未強化,很容易裂成此狀(如黑線處)
在黑線處的內側,補黏上2小片玻璃即可
接下來順便介紹另一個補救的範例
補救後到現在 ,約有10年的歷史,已沒再漏過水
在水塔鎖兩邊裂成一弧線,若當時要拆掉玻璃及重新配管,太麻煩了
就用修補的方式處理
這是從內側的角度拍的,雖然很醜,不過還好是在底櫃最隱密的地方
5.底部過濾槽正面被撞裂10片搶救
發生此狀況實在是有點離譜,這是我的32串聯繁殖缸的4呎底部過濾槽
在底缸的對面養了一排澤龜
有一次,一位”爬友”看龜時,被突來的衝咬動作嚇到
手肘往後猛縮,就竟然將我後面的過濾槽撞破了,水流滿地..
挖勒.. : 還怪我養的龜太兇 ....., 算一下,大小共撞破10片
若此時要換掉過濾槽或整個玻璃正面,都是大工程
系統也必須停擺很久,最後用最簡單的方法來補救
先將破掉的玻璃,每一小片周圍均塗上矽力康
像拼圖一樣慢慢拼回,拼回後會有多餘的膠溢出,再予以抹平
另在外側加黏一大片玻璃,將整個裂開的範圍包覆作補強
待乾放水後,故障排除
裂成10片,已修補完成的樣子
接下來介紹另一個底缸正面破裂的修補過程
檢視正面裂成2條線
廢物利用,取之前櫥窗破掉的玻璃門片
比對畫記號線,再用鑽石刀將多的割掉
從上往下看,將內側舊的矽力康用美工刀割除乾淨
在底部接縫處,裂開的線上膠
將整片玻璃黏上
完成,待乾後即可放水
今天第一段緊急突發狀況5則完成
接下來再整理第2段資料圖片後,再補PO上[USECHGFONTE]
