請問一下日生冷水機型號cL-200的控溫能改正負1度嗎..因為我的設定26度正負2度.所以都要等到28度才打..請教各位
e564520 🏅🏅🔰 註冊時間 2009/05/24 文章 869 按讚 0 經驗點數 451 金幣 0 2009/09/22 #1 請問一下日生冷水機型號cL-200的控溫能改正負1度嗎..因為我的設定26度正負2度.所以都要等到28度才打..請教各位
titanhoo 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2004/04/28 文章 3,232 按讚 4 經驗點數 3,006 位置 台北縣汐止市 金幣 15 魚缸大小 3呎底部過濾缸 生物種類 混養 2009/09/23 #2 e564520 說: 請問一下日生冷水機型號cL-200的控溫能改正負1度嗎..因為我的設定26度正負2度.所以都要等到28度才打..請教各位 按一下展開…… 記得是要96年後出廠的機種才可調, 長按"SET"鍵至出現"CA",然後再按一次"SET"鍵即可調整。 原則上正負2度是OK的,海生物應該都耐得住, 如果改成正負1度,會造成冷水機頻繁的啟動與停止,是相當耗電的。
e564520 說: 請問一下日生冷水機型號cL-200的控溫能改正負1度嗎..因為我的設定26度正負2度.所以都要等到28度才打..請教各位 按一下展開…… 記得是要96年後出廠的機種才可調, 長按"SET"鍵至出現"CA",然後再按一次"SET"鍵即可調整。 原則上正負2度是OK的,海生物應該都耐得住, 如果改成正負1度,會造成冷水機頻繁的啟動與停止,是相當耗電的。
OP e564520 🏅🏅🔰 註冊時間 2009/05/24 文章 869 按讚 0 經驗點數 451 金幣 0 2009/09/23 #3 titanhoo 大大 謝謝你的回覆..那在請教一個問題..因為小弟我是飼養sps所以才要設定正負1度...若是正負2度的話sps是否承受的了
chlong 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2007/11/05 文章 3,173 按讚 5 經驗點數 3,006 位置 六合夜市旁 金幣 20 魚缸大小 5尺 系統類別 24小時換水 生物種類 LPS FO 2009/09/23 #4 我的cl280也是這樣 sps 也沒怎樣
titanhoo 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2004/04/28 文章 3,232 按讚 4 經驗點數 3,006 位置 台北縣汐止市 金幣 15 魚缸大小 3呎底部過濾缸 生物種類 混養 2009/09/24 #5 e564520 說: titanhoo 大大 謝謝你的回覆..那在請教一個問題..因為小弟我是飼養sps所以才要設定正負1度...若是正負2度的話sps是否承受的了 按一下展開…… 在天然的環境中,SPS普遍生長在水深10公尺內。 屬於表層海水,受到潮汐或天候的變化時,溫差有時都超過2度以上。 有時湧浪一來,底部的海水突翻上表層,溫差有時也超過2度以上。 所以個人認為溫差2度,不會造成影響。
e564520 說: titanhoo 大大 謝謝你的回覆..那在請教一個問題..因為小弟我是飼養sps所以才要設定正負1度...若是正負2度的話sps是否承受的了 按一下展開…… 在天然的環境中,SPS普遍生長在水深10公尺內。 屬於表層海水,受到潮汐或天候的變化時,溫差有時都超過2度以上。 有時湧浪一來,底部的海水突翻上表層,溫差有時也超過2度以上。 所以個人認為溫差2度,不會造成影響。
yuanlingwu 🏅🔰🔰 註冊時間 2007/05/10 文章 480 按讚 1 經驗點數 206 位置 新竹市 金幣 5 魚缸大小 210/88/70 系統類別 zeovit 生物種類 SPS 魚缸資料簡介 鑲壁缸 2009/09/24 #6 沒問題的, 我的SPS缸一直都是用日生的冷水機
MATO 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/09/04 文章 635 按讚 0 經驗點數 451 位置 桃園 金幣 0 魚缸大小 6 呎 生物種類 fo 2009/09/25 #7 那請問阿提卡ㄉ有辦法調ㄇ? 小弟ㄉ是溫度才上升0.2度就開始啟動ㄌ~~
yuanlingwu 🏅🔰🔰 註冊時間 2007/05/10 文章 480 按讚 1 經驗點數 206 位置 新竹市 金幣 5 魚缸大小 210/88/70 系統類別 zeovit 生物種類 SPS 魚缸資料簡介 鑲壁缸 2009/09/26 #8 MATO 說: 那請問阿提卡ㄉ有辦法調ㄇ? 小弟ㄉ是溫度才上升0.2度就開始啟動ㄌ~~ 按一下展開…… 那不就整天都在"胖"
sosa006 🏅🏅🔰 註冊時間 2009/01/19 文章 775 按讚 22 經驗點數 456 位置 台北 金幣 105 魚缸大小 5燈獎 缸缸好 系統類別 背部過濾 生物種類 混養缸 魚缸資料簡介 http://LibertyOcean.com 2009/09/27 #9 我的1.5尺缸加裝了風扇後,溫度從30度,控制到26~28度之間, 新進的軟體開的正常,但原本可能熱壞了的軟體就維持縮縮的樣子, 想請問各位大大,如果按上述狀況,我是否需要使用冷水機呢? 因為我本來也想買日生CL-200
我的1.5尺缸加裝了風扇後,溫度從30度,控制到26~28度之間, 新進的軟體開的正常,但原本可能熱壞了的軟體就維持縮縮的樣子, 想請問各位大大,如果按上述狀況,我是否需要使用冷水機呢? 因為我本來也想買日生CL-200