先把ph筆插在控制器上(背後)..控制器插上電源..開始效正..將ph筆放入效正液7..控制器調到hi位置..下面調置set位置..控制器上會顯示數字..用一字調整左下角set做左右調整至7為止(時間約15~20分鐘左右)..第二動作將ph筆放入效正液4..控制器調到lo位置..下面調置set位置..控制器上會顯示數字..用一字調整左下角set做左右調整至4為止..以上兩種動作做好後將set位置調回ph位置..控制鈣反調到hi位置..鈣石調整數字6.6~6.7左右..珊瑚石6.3~6.4左右..