有關冰點冷水機控溫器的問題。

titanhoo

🏆🏆🏆🏅
註冊時間
2004/04/28
文章
3,232
按讚
4
經驗點數
3,006
位置
台北縣汐止市
金幣
15
魚缸大小
3呎底部過濾缸
生物種類
混養
這次地震來時電閃了一下,結果冰點冷水機的控溫器設定重置了,重置後是19度。
結果整缸溫度維持在19度,將近2天才發現到。

有人碰過同樣問題嗎?
有辦法能讓它於停電後,重送電還維持在原設定溫度嗎?

或者重置後的溫度能維持在24~26度的安全範圍內?
 
這次地震來時電閃了一下,結果冰點冷水機的控溫器設定重置了,重置後是19度。
結果整缸溫度維持在19度,將近2天才發現到。

有人碰過同樣問題嗎?
有辦法能讓它於停電後,重送電還維持在原設定溫度嗎?

或者重置後的溫度能維持在24~26度的安全範圍內?
可上冰點官網查詢
但我的冷水機也是冰點並不會有這個問題
 
Hello Titan兄

小弟是冰點 1/6P
停電後並不會如您這樣
不過印象中操作手冊講好像會耶(這點不是很確定)

其次
小弟使用一個夏天後
有發生控制面版所顯示的溫度正常
但遇高於設定溫度時卻無法啟動冷卻
過了兩天才發現 ><
較脆弱的珊瑚死了一堆
送修後廠商說是 "控制面版故障" 且 "疑似人為操作不當"
真是OOXX.... 裝上後就沒去動過了 怎麼會操作不當呢 ><

上述這點狀況也建議留意一下
 
返回