討論日生650-冷水機降溫速度

  • 主題發起人 babybay
  • 開始日期
  • 關注者 1
B

babybay

訪客
最近購入新機cl-650
總水量250L
降2度須1小時30分
熱源-30r臥馬1-t5x4
蛋白沒開
冷水機放外面是*臥馬分流
覺得效率蠻差

是否正常
謝謝:em06:
 
冷水機的流量會不會太低了呢??
因為樓主是用臥馬分流的
如果距離太遠流量降太低
也對降溫有影響喔
 
我的是CL-450,我降兩度大概也需要1各小時左右時間
2尺立方缸,熱源:兩顆沉馬,一顆造流,蛋白馬達,以上供您參考

會不會是你冷水機沉馬流量用太大顆,造成冷卻效果下降
 
感覺上是冷水機的出水太大~可以試試將冷水機的進水流量降低~再看看運轉時間!

一般冷水機進水流量過快~運轉時間會比較長!因為流速過快~內膽冷卻時間不夠~導致水還沒冷卻就又流回主缸!
如果冷水機水流量過低~運轉時間會比較短~可是冷水機會出現停停走走的現象!因為流速過慢~內膽冷卻時間太慢~導致水過冷~一下就被感應器偵測到設定值!可是新水在次進入內膽~又偵測到超過設定值~導致冷水機惠停停走走的現象!

當然這些情形都有相關道"溫度感應器"的位置而定!
以上個人經驗~希望有所幫助!
如有錯誤~歡迎討論!

所以還是建議您先改變一下冷水機的流量來試試是最快的!
 
想請教一下小弟的冷水機來回揚程是120CM.目前是想準備RIO 10HF3000L來推請問這樣夠力嗎
 
想請教一下小弟的冷水機來回揚程是120CM.目前是想準備RIO 10HF3000L來推請問這樣夠力嗎


您好~說真的...揚程120公分用rio 10hf來推夠不夠我真的不知道!
可是您還要考慮到高度(冷水機到魚缸的高度)跟壓損流失(是否有用彎頭.旋轉頭.雨林管等)~沒有一定的能不能用~因為水量不足就無法去修改~如果水量太大~可以靠迴流來改善!

我的魚缸75*45*30公分~底缸60*30*30公分~藻缸40*25*25公分~木架75公分高~冷水機100公分高!
目前是用 伊登140沉馬 推全部水流量~主缸出水四分管~冷水機出水到主缸接3分旋轉頭~冷水機到主缸距離約200公分!

以上是我的魚缸配置~而且我只有用 伊登140的沉馬(水流量2800l/h)!

謝謝!
 
所以還是建議您先改變一下冷水機來試試是最快的!
水的流量有調小過
不過降溫速度越差*冷水機放在約160公分
與魚缸一樣高
覺得冷水機出水口很大
魚缸的軟體東倒西歪...........慘......慘
 
感覺250L 用CL650有點小
我200L的水量用CL450.用一個1500L的圓筒單獨打至主缸
大概40分鐘可降一度
熱緣有一顆3000L沉馬,一顆1000L沉馬
150WHQI+T8*2+T5*2
給你參考
 
水的流量有調小過
不過降溫速度越差*冷水機放在約160公分
與魚缸一樣高
覺得冷水機出水口很大
魚缸的軟體東倒西歪...........慘......慘


一般冷水機的出水口流量最好是"飽管流量慢"~不要有"噴水"的現象!
不知道您調小冷水機的流量是再哪一口(入口還是出口)調的?建議要再冷水機的入口前調小水流量!

如果照您說的~冷水機160公分高~出水流量還會導致軟體東倒西歪~因該是出水流量太大!
如果方便~建議照張魚缸設備圖來參考一下比較好!
謝謝!
 
我的記得CL-650處理水量不是有500-600
好疑問.....
 
我調入口進水
我是電腦白ㄘ不會坡圖
我的記得CL-650處理水量不是有500-600
好疑問.....


冷水機保守估計~最低水量打8折!
500*0.8=400公升~所以cl-650因該最少還有400公升的處理水量!

沒意外你有某個環節沒用好~不然冷水機不至於效率那麼差!
 
冷水機保守估計~最低水量打8折!
500*0.8=400公升~所以cl-650因該最少還有400公升的處理水量!

沒意你有某個環節沒用好~不然冷水機不至於效率那麼差!
那我在調入水看看吧
謝謝
有沒有魚友用cl-650
給個數字
ps-有連絡廠商說正常......暈倒
買東西時對你像太上皇
有問題時好........
不削
尤其是新品
:em08:
 
返回