[高雄 求助]冷水機壞掉了 怎麼辦?

kungheng

🔰
註冊時間
2006/05/02
文章
71
按讚
1
經驗點數
1
金幣
5
我用的是阿提卡(fish cooler)的最小的那一台(好像是1/15p)
從5月進入夏季 先是當機
後來直接燒掉保險絲
已經送修兩次了
北高雄的服務還不錯 幫我換了安培數較大的保險絲(原本的是5A 現在換10A)
但是好景不常 2星期後最後還是當機了
都得要插頭拔掉 等個10分鐘 再插上電
但是結果還是沒多久就當機了

北高雄說先換機版試試看 一天就可以換好
但是如果還是有問題 送修至少也要2周

1. 我的疑問是阿提卡的有這樣的通病嗎? 才買一年多 這的快就掛了? 對軟體很傷耶!
2. 是壓縮機還是其他什麼問題呢? 因為都是在壓縮機在啟動的時候燒掉保險絲的
3. 沒冷水機怎麼辦? 我現在用房間的冷氣擋著 但是也絕非長久之計
4. 有高雄的網友可以借我冷水機嗎? 租的也可以! 拜託了! (可以直接傳訊我! 謝謝)
 
不知道大大魚缸容量多大,可能是冷水機噸數不足,才會負荷不來而當機.


 
北高雄的服務還不錯 幫我換了安培數較大的保險絲(原本的是5A 現在換10A)

亂意更改安培數 ...輕則:冷水機燒毀....嚴重:可能會電線走火喔.
 
北高雄的服務還不錯 幫我換了安培數較大的保險絲(原本的是5A 現在換10A)
運氣好 沒事 運氣不好燒壓縮機
都得要插頭拔掉 等個10分鐘 再插上電
此為壓縮機自我保護 若不檢修 就掛給你看
都是在壓縮機在啟動的時候燒掉保險絲的
有可能是啟動電容掛了
修好後注意擺放位置的通風性 是否良好 並檢查散熱風扇出風量是否正常
 
感謝大家的回覆
換成10A的 我也很訝異
但是北高雄說阿提卡最近新的一批都已經換成10A的了
所以他的備的保險絲也都是10A的
叫我試看看

決定下星期一換機板試看看
再不行 真的就麻煩大了
 
現在10A
不代表以前機種可以用
所以還是小心點
看能不能在其它地方買到
 
今天用電風扇直接吹冷水機
從前面吹 從星期日早上(6/20)
到現在都沒當機
難道是過熱嗎?
阿提卡有這麼嬌貴嗎?
魚缸和冷水機 放在書房 大約3-4坪左右
有西曬 但是書房溫度計 鮮少超過30度
冷水機後面璃牆壁也有10公分左右

不曉得到底是哪裡出問題呢? 頭痛! 還在這麼熱的夏天早早就掛了
 
今天用電風扇直接吹冷水機
從前面吹 從星期日早上(6/20)
到現在都沒當機
難道是過熱嗎?
阿提卡有這麼嬌貴嗎?
魚缸和冷水機 放在書房 大約3-4坪左右
有西曬 但是書房溫度計 鮮少超過30度
冷水機後面璃牆壁也有10公分左右

不曉得到底是哪裡出問題呢? 頭痛! 還在這麼熱的夏天早早就掛了

不知道您魚缸水量是多少?如果方便~可以讓大家知道一下~也比較方便知道你的冷水機是否是馬力太小~到致過熱而當機!
冷水機出風口最好離牆30公分以上~四周不要有阻礙物~以免通風不良~導致冷水機一直再吸收熱空氣~而散熱不好!如您說的~有用風扇直吹冷水機~所以沒有出現當機情形~真的要注意一下是否是散熱不良問題!
 
魚缸水量大概40L 溫度設定在25.5度C
所以1/15P的冷水機應該是夠的
我也是懷疑是不是散熱問題?
但是大家的使用經驗是怎樣子的呢?
冷水機的使用環境有這麼"嚴苛"嗎?
謝謝
 
北高雄的服務還不錯 幫我換了安培數較大的保險絲(原本的是5A 現在換10A)

亂意更改安培數 ...輕則:冷水機燒毀....嚴重:可能會電線走火喔.

沒錯!保險絲是在保護電器用品的,原本5A換成10A 我看假如10A燒了 機板也可能也燒毀了!
大大要小心!
 
狀況報告
星期一給北高雄換"機板"
當晚就拿回來了
設定25.5度C
到現在用了兩天 一切OK
溫控很準 也沒有當機的情形
後面離牆壁也拉到20公分
所以應該確定是機板的問題
 
返回