懂冷凍空調的大大請進~感恩

專營海水觀賞魚販售 線上完整魚隻圖片 透明公開報價
小張 聯絡電話: 0910882971

soniclin

🏅🏅🏅
註冊時間
2002/04/29
文章
1,299
按讚
2
經驗點數
1,001
位置
好吃的台南-美麗的屏東
金幣
10
系統類別
向大海學習
前陣子發現冷卻機室外機運轉的時候,有一股塑膠燒焦味,風扇轉速也怪怪的
結果看應該是電容(應該是風扇的電容吧?)燒掉(下圖

PH84_F_11_100707172302.JPG


跑去冷凍材料行想買自己換,店員說燒成這樣他不知道型號沒辦法賣我,跟他說機子型號他也不確定是哪顆
想說站上是否有懂冷凍空調的大大能幫一下
附一張室外機的規格表(下圖)
跟我說應該怎麼購買

PH84_F_11_100707172302_1.JPG


另外當初拆的時候不是我本人,所以拆的人忘記把接線記下來
買到的時候應該要如何接(看起來有紅白灰三條線)(下圖

PH84_F_11_100707172302_2.JPG


十分感恩
 
標籤上廠商電話都有了。問廠商比較快吧
 
剛試過了~這個時間點,總機就是沒半個人接
材料行的店員是要我查風扇的型號,問風扇的廠商比較快..
不過要拆實在有點頭大
想多問幾個地方,
而且買到還要確定怎麼裝,有請站上大大幫忙
 
剛試過了~這個時間點,總機就是沒半個人接
材料行的店員是要我查風扇的型號,問風扇的廠商比較快..
不過要拆實在有點頭大
想多問幾個地方,
而且買到還要確定怎麼裝,有請站上大大幫忙

你看一下 因該還有另1顆啟動電容
PH84_F_11_100707175801.JPG


我用猜的 看你的電路圖 猜的 你那3條線 紅 跟白 是馬達 電源 灰色 由電容接到 繼電器 (看起來是這樣)

你看能不能看到另一顆電容 型號 配線 都可參考 看電路圖 說故事:em06:
在不行 真的就要問專業廠商了 電器 安全重要
ps(你的電榮 那ㄟ燒成這樣 有短路?):em14:
 
紅灰接同一點~白接一點
這台應該是1對2的
風扇應該只有一顆
馬達型號如果是297的話配 6uf如果是90b配10uf
呵呵~好多應該-.-lll
 
1對2
如同樓上所說電容器兩點端子紅灰接同一點端子~白接另一點端子
但是室外機內有兩個容量不同的壓縮機,及兩個不同風量的冷卻風扇!!
 
如果可能,建議看一下另一科好的電容上面的標示(SM450-35...)及接法比較保險!
 
先感謝各位大大熱心的意見

這台是一對二沒錯
剛剛把蓋子打開在拍了一張
裡面應該是沒有第二科相同的電容才對

PH84_F_11_100707192324.JPG


hollodog大大
因為機子很大台不太容易拆(我看我一個人應該沒辦法
還有其他辦法知道馬達型號嗎?
因為我拿燒掉的電容去買的時候,老闆只問我幾"麥"?
我完全不懂?哈

好吧講一下這台故事
這台冷卻機不是拿來吹魚的
自己一年大概吹不到5次吧,不過這幾天真的讓人難受
開了才發現異狀,有通知之前幫忙安裝缸子冷卻機的師傅
可能是最近忙老闆叫其他年輕的師傅過來看
他就說是overload燒掉,說老闆會再電話跟我報價
苦等不到電話我打過去又湊巧時間錯過換我沒接到電話
只是師傅有提到這overload燒成這樣,風扇跟壓縮機多少有傷到,所以一定要在過來看才能報價
就一直沒接到電話了....
也不知道是真的假的
想說不然自己先換看看
 
這應該是風扇起動電容器,壓縮機是圓的三支接腳
換一家冷凍材料行買應該就有了~這是一般規格8000BTU在用的
你室外機是一大一小,一對二的,壞掉的是小的2800Kcal/hr在用的
禾聯的材料應該很多才對~
我知道高雄九如路有一家材料行應該有在賣,一顆150元左右
 
最後編輯:
你還是不要自己換
等冷氣的去用
不然自己換完送電也危險
你那台應該只有一顆風扇
你電容燒成這樣~應該風扇也有問題
也有可能太久沒開風扇培林卡死
轉不起來或是線圈燒毀才有可能這樣
而且那顆也不是overload
只是室外機風扇的起動電容器而以
 
看這樣應該是3.5uf
要不可以打禾聯的公司電話 詢問該型號的風扇馬達電容的規格
 
返回
上方 下方