Fish cooler 1/3 冷水機馬達選擇

Fish cooler 1/3 冷水機馬達選擇

  • 更換為 EHEIM 1260

    票數: 9 69.2%
  • 繼續使用 EHEIM 1250

    票數: 4 30.8%

  • 投票人總計
    13

maltese

🏅🔰🔰
註冊時間
2009/10/03
文章
437
按讚
3
經驗點數
201
位置
台北市,內湖區
金幣
15
魚缸大小
主缸:(90x60x60)
系統類別
底缸:(75x45x40)
生物種類
彩色迷你地毯、螢光粉紅奶嘴、虎耳、奶嘴海葵、小丑魚、貝里斯小女王
魚缸資料簡介
過濾:Mini RD 5m3
燈具:5.8W LED x24 + Light Powe T5
冷水機:EHEIM 1250 + Arctica 1/3
各位前輩假日安哦^^

我又來發問哩XD

冷水機使用的時間也有兩個多月哩 ( 應該吧@@ ),本來設置方式是 EHEIM 1250 放置底缸第三格,冷水機放置於魚缸旁地上,送水至冷水機之後,冷卻出水再流回底缸第三格 ( 不太會弄管線 ),但因入水與出水都在底缸第三格,所以出現了運轉時間很短(3~5分鐘),啟動次數頻繁的問題。

前陣子已將冷水機出水口用水管拉長變動至主缸右後方,想順便兼造流,出水口高度離地上大概145CM左右,導致目前 EHEIM 1250 的出水量變的小小的,而流量變小導致要從 26.2 降溫至 25.8 反而需要運轉10多分鐘左右,不過冷水啟動次數變成1個小時多才會啟動兩次,我的問題是↓


Q1:若把冷水機馬達改為 EHEIM 1260 是否可以減少冷水機啟動次數&運轉時間,又可以達到更好的冷卻效率呢?
Q2:若用 EHEIM 1260 是否會因為水流過強反而導致冷卻機降溫效果減弱呢?
Q3:還是目前的降溫速度已經算正常了,其實已經是最佳降溫效率了? 我的水量大概450L


型號:EHEIM 1250
揚程:2.0M
出水量:1200L

型號:EHEIM 1260
揚程:3.7M
出水量:2400L

以上資料為原廠提供的資料^^|||

希望有使用相同設備經驗的前輩可以提供一些建議,謝謝各位前輩耐心的看完喔^^|||
 
提供一下我的使用狀況給你參考

冷水機 阿提卡1/5
使用伊罕1262分流 約3/1
兩呎立方缸加底濾約250公升
27.8'C降到27.2'C約需42~45分鐘 曾經調大入水量 反而需時45~48 再調小也要45分左右
給你參考 ~~~~
PS.阿提卡 真的沒想像中安靜 -__-|
 
冷水機 阿提卡1/4
使用伊罕RIO 8HF
兩呎缸加底濾約200公升
27.6'C降到27.0'C約需20~25分鐘
 
請加裝感溫線在上缸裡,在把冷卻管路在下缸回流,應該可以解決您的問題^_^

拆掉鰭片前的格網,面板就可以拆下,看感溫線接孔是三孔還是兩孔,再買感溫線即可。
 
PS.阿提卡 真的沒想像中安靜 -__-|

嘿阿,我的1/3啟動的時候個人認為也不小聲@@


冷水機 阿提卡1/4
使用伊罕RIO 8HF
兩呎缸加底濾約200公升
27.6'C降到27.0'C約需20~25分鐘

那蠻快的耶,降0.6度只要20~25,看來我真的需要換成1260了


請加裝感溫線在上缸裡,在把冷卻管路在下缸回流,應該可以解決您的問題^_^
拆掉鰭片前的格網,面板就可以拆下,看感溫線接孔是三孔還是兩孔,再買感溫線即可。

每一台冷水機都可以接感溫線嗎? 鰭片前的格網是指溫度顯示螢幕那一面嗎? 我怕我會拆壞掉耶@@a
 
馬達換大一點的吧

算算你的水量大約400L, 這個水量有點尷尬,
我的水量大約500L, 目前用的是1冷凍噸的分離式. 雖然稍微貴了點, 但減少一顆馬達的熱源, 魚缸後沒有一堆進進出出的管子(不須擔心哪天管子脫落淹水), 降溫很快, 屋子不再悶熱, 除了流水聲外沒有別的聲音了. 您參考看看
 
馬達換大一點的吧

算算你的水量大約400L, 這個水量有點尷尬,
我的水量大約500L, 目前用的是1冷凍噸的分離式. 雖然稍微貴了點, 但減少一顆馬達的熱源, 魚缸後沒有一堆進進出出的管子(不須擔心哪天管子脫落淹水), 降溫很快, 屋子不再悶熱, 除了流水聲外沒有別的聲音了. 您參考看看

=====================================

之前也有考慮過裝分離式的,可是那樣會破壞住家裝潢,所以才買冷水機,我想應該會把馬達換大一點的來解決現在的問題!

謝謝河馬大喔
 
你的進水跟出水都是同一缸 是不合理的 溫度是不準的
你的冷水機已夠你的缸子用 無西在意時間長短
東西正常使用就可以了 給你參考
 
你的進水跟出水都是同一缸 是不合理的 溫度是不準的
你的冷水機已夠你的缸子用 無西在意時間長短
東西正常使用就可以了 給你參考

嗯嗯,目前已經改成底缸送水給冷水機,上缸出水,謝謝大大的建議,我一定會好好衡量^^|||
 
返回
上方 下方