[求助]有關冰點冷水機的壓縮機及溫控問題。

titanhoo

🏆🏆🏆🏅
註冊時間
2004/04/28
文章
3,232
按讚
3
經驗點數
3,006
位置
台北縣汐止市
金幣
10
魚缸大小
3呎底部過濾缸
生物種類
混養
前兩天我的冷水機突然不冷了,壓縮機有啟動,但就是不冷,經送同發水族維修已回來運轉了。

維修結果:冷媒不夠,並清理冷凝器毛細孔等,費用1800元。

但因壓縮機啟動時聲音很大,同發水族有說:
1.是否我平常很超冷水機呢? ==> 平常設26度,水量約280公升,冷水機是1/3P的。
2.進出水管線是否太長? ==> 出水約3尺遠。

還有說壓縮機可能快掛了,順口問了要多少錢?哪裡製造的?
同發回答說要7~8千元,日系的。

有哪位魚友友換壓縮機的經驗,能分享一下嗎?

還有我的溫控停電後復電無法記憶原設定的溫度,復電後會變成18度。
同發說此溫控器非他們製造,得問原製造商。

有哪位魚友知道是哪家製造此溫控器的,或修過類似問題的,拜託分享一下!

謝謝大家!
 
你好喔~冰點的溫控是同發代理的喔,我可以幫你設定回來喔~先按下SET鍵,之後閃過3次888之後,會跑出一個數字,那數字設你想維持的溫度就可以了
 
按下SET鍵候不是閃888阿.
 
你好喔~冰點的溫控是同發代理的喔,我可以幫你設定回來喔~先按下SET鍵,之後閃過3次888之後,會跑出一個數字,那數字設你想維持的溫度就可以了

這我知道,但問題不在這,停電復電後的溫度應會記住之前的設定溫度才對。
如記不住,預設溫度也不應在18度吧!
 
這我知道,但問題不在這,停電復電後的溫度應會記住之前的設定溫度才對。
如記不住,預設溫度也不應在18度吧!


可以不需要使用他的溫控
一般的溫控 也可以使用
 
這我知道,但問題不在這,停電復電後的溫度應會記住之前的設定溫度才對。
如記不住,預設溫度也不應在18度吧!

第一 如果你是設定好溫度~沒存檔就斷電跳出的話,是不會存檔的
第二 我記得工廠初始設定值好像是18 如果有變動 那就是同發和冰點有先調過溫度再賣給你們客戶
第三 如果是有存檔再跳出,然後不會存檔,代表裡面有個存檔的IC真的壞掉了,如果你有辦法給同發修,就送修吧
第四 如果沒辦法給同發修,再跟我聯絡吧
 
請問設定好溫度後,如何才知道有存檔??
初始設定值可調嗎?
(打開控溫器有看到有2個半可調電阻)

謝謝您!
 
不好意思!
請問設定好溫度後,如何才知道有存檔??
初始設定值可調嗎?
(打開控溫器有看到有2個半可調電阻)

謝謝您!

當你進入設定時,設定完你想要的數值時,不理它,應該數秒就會自動跳出了
初始值是可以調整的
要知道有沒有存檔,就是跳出後再進去看看,是不是你之前調的那個數值,就知道有沒有存檔了
 
當你進入設定時,設定完你想要的數值時,不理它,應該數秒就會自動跳出了
初始值是可以調整的
要知道有沒有存檔,就是跳出後再進去看看,是不是你之前調的那個數值,就知道有沒有存檔了

如果是這樣那我原來的設定都有存檔啊!

那初始值是從那兩個半可調電阻調整嗎?
是哪一個?

謝謝您!
 
跟可調電阻沒關係吧
初始值是軟體的部分,可調電阻是硬體的部分,沒有相關
想問你喔~你保固期過了嗎?
 
gn00575458 大您好:

保固期已過了很久。
如果是跟可調電阻沒關係,那不就沒辦法改了。
 
返回
上方 下方