冷水機與缸子的高度距離請教

每週國外進貨多次,生物數量相當多樣與豐富!
另有多項水族器材,多種海水添加劑及完整套缸組合。

spp2580

🔰
註冊時間
2011/09/15
文章
72
按讚
0
經驗點數
1
位置
台南
金幣
0
請問
Q1 : 我的缸子是45cm背濾 ,缸子+底櫃高度 共 150cm , 請問冷水機放地上,這樣會不會距離 差距太大呢

Q2 : 水量40L , 用日生mini-200 夠嗎? 這台會不會太吵

Q3 : 若預算10000 , 還有哪些 選擇呢

Q4 : 另外 我的水量40L , 距離150~200cm , 沉馬該找多大呢

爬過文...因為冷水機單價高...小缸派 應該很少人用過很多廠牌的經驗...所以這類文章 實在不好匯整出答案
 
通常背濾擺放馬達空間不足 馬力揚程也較小
所以考慮冷水機 首要先以揚程為主輸送距離短 其次就是盡量整合成一顆馬達運轉
通常冷水機的運轉聲都不小 擺放缸內又造成腐蝕與通風不良
 
請問
Q1:只要馬達夠力,沒什麼問題,主要是要看您背濾放不放得下馬達。
市面上常見的小體積大流量的馬達個人推EDEN,佔地小流量又大。

Q2:40L用市面上所有廠牌最小的冷水機都絕對夠了(壓縮機式)。基本上壓縮機式的冷水機一定有一定的噪音,音量大致上像單門小冰箱那種大小。

Q3:如上,所有廠牌都可以,1/13P~1/10P都ok。

Q4:提醒您,挑沉馬不只要看流量,更要看揚程喔!
以您的狀況,最少大概要挑揚程在150公分時還有1000L以上的馬達。

參考看看吧!
 
太感謝您的答覆...等的這麼久沒想到 會有回覆..目前我的背濾是用 EDEN 1000 (當出買太大..沒全開)
可以用這顆直接推嗎?

通常背濾擺放馬達空間不足 馬力揚程也較小
所以考慮冷水機 首要先以揚程為主輸送距離短 其次就是盡量整合成一顆馬達運轉
通常冷水機的運轉聲都不小 擺放缸內又造成腐蝕與通風不良

感謝回附..
 
這台冷水機我是用在二呎缸
推你的40L是一定夠
如果以後還會擴缸超過二呎缸,那建議可先買大一點的
 
不介意二手的話, 適合的冷水機從5~7千都找得到
有時等幾天就會出現了
 
太感謝您的答覆...等的這麼久沒想到 會有回覆..目前我的背濾是用 EDEN 1000 (當出買太大..沒全開)
可以用這顆直接推嗎? QUOTE]

EDEN 1000...
這應該不是馬達型號吧!?
不然就是小弟太孤陋寡聞了...

好一點的沉馬基本上都有流量圖,
您可以對照流量圖看那顆馬達是否適用。
以現在市面上最容易買到的EDEN沉馬來說,
您可能需要用到EDEN140以上的型號才夠推那麼高喔!

小弟淺見,參考參考。
 
冷水機與缸子的高度距離,像前面幾位大大所言,跟馬達比較相關。
小弟的8吋背濾缸是利用一顆2211的圓桶當主馬,一來可以增加一些濾材,二來又比較不佔缸子的空間,也不用擔心太大顆的問題(放太低就用大圓桶推)。
以上供參…
 