[求助]diy電子補水器

專營各式小丑魚繁殖、販售、批發
line id : andlers 電話:0921221200

claudacate

🔰
註冊時間
2005/08/07
文章
171
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
請問大大們:
我有一個浮球式開關控制一個接到ro水的電磁閥的自動補水器. 我沒有另外的保護措施, 我有一點害怕有一天會淹大水. 想要再放一個浮球閥又沒位置. 請問浮球式開關控制會很常壞嗎?如果換成沉水式液位計會不會比較好? 謝謝
PH84_F_18_120124234104.JPG

PH84_F_18_120124234104_1.JPG
 
請問大大們:
建議可以加一個機械式浮球開關當保護開關控制(設定較高液位). 提供給你參考~
 
用了半年..沒壞過...大陸製 一個比一杯7-11的咖啡便宜
 
算了, 放兩個浮球開關。 我沒位子放機祴式浮球裝至
 
返回
上方 下方