窗型冷氣機是否可以接汰管

KZ系統/ AF系統/ 各類添加劑/ 設備耗材
魚缸規劃、生物販售、設計製作工程

w0668w

🏅🏅🔰
註冊時間
2011/02/09
文章
817
按讚
0
經驗點數
451
位置
新北市 永和區
金幣
0
魚缸大小
2尺
系統類別
自然系
生物種類
LPS
魚缸養在房間!!! 有考慮到如果加裝冷水機 會整間都熱呼呼的

所以不知道 窗型冷氣 加裝汰管 可不可行 如果 汰管長度約15尺~20尺 價錢會是多少??


這樣弄下來會不會比冷水機 還要貴??
 
魚缸養在房間!!! 有考慮到如果加裝冷水機 會整間都熱呼呼的

所以不知道 窗型冷氣 加裝汰管 可不可行 如果 汰管長度約15尺~20尺 價錢會是多少??


這樣弄下來會不會比冷水機 還要貴??

朋友家是用ㄧ對二 ㄧ個接冷氣 ㄧ個接到魚缸去..
窗型 就沒遇過了...等你分享?:em22:
 
我也不太懂 想問問看 可不可行而已!!

不然只能裝 冷水機了 ~~
 
我也不太懂 想問問看 可不可行而已!!

不然只能裝 冷水機了 ~~

其實如果你在家都有開冷氣 室溫穩定 其實冷水機也不太會啟動
所以應該不會熱啦 出門開個窗戶通風就好了:em02:
 
是一定都會有開冷氣 只是房間剛好在中間 沒有窗戶 ....

裝冷水機 聽很多人講 會熱呼呼的 不過有開冷氣 的話可能會改善一些~
 
窗型冷氣是可以改裝成冷水機的,只要把蒸發器的部份改成鈦管浸入缸中,
再把感溫棒延長也浸入缸中就行.

但如果你的意思是,窗型冷氣也要照舊使用的話,那就不行了,
改了就完全是冷水機了,就不能當冷氣吹了,
因為壓縮機跟熱散排就是設計那麼大,多了魚缸的熱源進來,冷氣機的部份會比較不涼.
除非你原本的冷氣機噸數是比你房間的適用坪數大一些的,
或許可以以冷媒銅管進入蒸發器前,用Y三通再分一組管去缸子那邊,
以加裝電磁閥的方式控制冰水機的ON與OFF.
但這樣改起來費用應該也不便宜,再貼個一半的錢應該就能裝一組新的分離式冷水機了。

  現在外面買的到的汰管長度是10尺跟20尺居多,
10尺的成本價約二千出頭,20尺的約四千左右。
 
感謝大大 解答 小弟疑惑 呵呵 ~~
 
返回
上方 下方