GXC-200 冷水機 降溫

各類海洋生物,提供宅配服務
代客訂製魚缸以及保養

hazami2004

🏅🏅🏅
註冊時間
2010/09/12
文章
1,354
按讚
0
經驗點數
1,001
位置
台北
金幣
0
魚缸大小
兩尺
系統類別
都好
生物種類
混養
小弟使用圓筒推 GXC-200冷水機降溫 於 100公升魚缸 內有流量2000沉馬
室溫 28度
2小時 降1度 28->27度
感覺似乎不太正常 好像冷媒不足
是接手二手冷水機.

自己測試拿個水桶讓他跑 降溫速度有變比較快
拿到100公升魚缸測試 降溫速度很慢
冷水機熱風沒吹向魚缸

請問要如何做進一步的判斷問題點

謝謝!!!
 
最後編輯:
我用在60L的缸子(有把圓筒水量算進去)
約15分鐘(27-->26度)
 
這台建議用在<100L以下

除非管線破洞 冷煤是不會用光的

室內溫度太高 降溫也是會很慢的
 
這台建議用在<100L以下

除非管線破洞 冷煤是不會用光的

室內溫度太高 降溫也是會很慢的

這台官方說法不是150L 難道也要打個折扣
室內溫度大約28度 今天下雨~~~
感謝您的回答~~
 
我用在60L的缸子(有把圓筒水量算進去)
約15分鐘(27-->26度)

按照水量算 至少30分鐘 100L也要降個1度
目前測試 27->26 已經跑了一個半小時.....
 
我的是GXC-400 27->26 在150L 水量 降溫約3分鐘 剛測的
 
我的是GXC-400 27->26 在150L 水量 降溫約3分鐘 剛測的

看起來要拿去修了 我測過 28 27 26 降一度 都要各跑個兩個小時 害....
 
會不會是進冷水機的流量太快了,導致水還沒降溫就又被排出,建議加個開關閥控制流量
 
會不會是進冷水機的流量太快了,導致水還沒降溫就又被排出,建議加個開關閥控制流量

應該是不會 我有刻意換流量小的圓桶推 差點推不動
把水管弄短些 才能順利出水 水流量不大
結果就是 兩小時降一度....

謝謝您的建議
 
返回
上方 下方