RC水泥鋼構載重問題

專業海水魚繁殖場、各式小丑及提供精品小丑
Line ID: jameslin18

shawnyen

🔰🔰
註冊時間
2009/10/17
文章
168
按讚
1
經驗點數
56
位置
Southern California
金幣
0
魚缸大小
71英吋x 25.6英吋 x 23.6英吋(水位高22英吋)
系統類別
底部過濾+UAS+Skimmer
生物種類
FO缸
魚缸資料簡介
新家在蓋當中, 預計魚缸 會放在二樓的其中一個房間.(此房間的其中一面牆靠近樓梯結構)
主缸10呎x 5呎 x 3呎 + 8呎底缸, 水量+魚缸重 大約六噸.
不知道地板能不能承受六噸的重量? 真的很怕地板給我塌下去:em23:
聽說RC水泥鋼構應該是可以, 可以大致上還是要有一定的數據吧.
還有靠近樓梯的那一面牆,應該在結構上會比較"用"吧?
 
跟我當初一樣

會害怕的問題

我也問過幾位技師

他們說

"還是別做這樣危險的事"

所以我是速辣

放棄了
 
挖.游泳池喔.
 
您好

以台灣這的建築法規中,不含樓板本身的靜載重

RC住宅規定每平方公尺最低活載重為200KG/㎡

RC商用空間的樓板每平方公尺最低活載重為300KG/㎡

但最大活載重要視您的底部梁柱的位置及樓板面積

建議直接詢問設計師較快,因為如果以魚缸的長寬10呎*5呎的樓板面積來承載近6噸的水重

每平方米的載重高達 1333KG/㎡,重點如果您今天的魚缸支撐架設計如不是能將載重力平均分配的設計

而是重量集中於少量的柱腳,那應該已超過正常樓板的載重設計最大值

建議直接詢問目前新房子的設計師或結構計師,由他們評估為佳,較為安全

載重的部份如超過樓板的承重設計,一般RC是會直接樓板的最外側水泥先脆裂鋼筋外露,但不會直接崩塌

但如果是SC的話,超過承重有可能是直接造成樓板崩塌的

SC一般主要是建造快速,高樓層偏好使用,主要建造外觀好設計,高樓層的話不會有過多笨重的樑柱,但不代表安全性會比RC佳

RC結構的安全性是較佳的,前題鋼筋一開始的固定綁法要照標準施工準則,及混泥土在灌澆時水灰比,與固化需有足夠的時間

呵~ 這部份要屋主在施工期多注意的

以上意見供您參閱
 
最後編輯:
跟我當初一樣

會害怕的問題

我也問過幾位技師

他們說

"還是別做這樣危險的事"

所以我是速辣

放棄了

請問一下, 你的技師有說最大載重是多少嗎? 還有如果發生狀況,是整個樓層塌陷 還是只是水泥裂開鋼筋外露?
 
1.先跟建築師討論,要不要改src 算好樓層載重量應該就沒問題了
不要放在房間正中間嗎? 這樣會上演絕命終結站阿 orz
 
您好

以台灣這的建築法規中,不含樓板本身的靜載重

RC住宅規定每平方公尺最低活載重為200KG/㎡

RC商用空間的樓板每平方公尺最低活載重為300KG/㎡

但最大活載重要視您的底部梁柱的位置及樓板面積

建議直接詢問設計師較快,因為如果以魚缸的長寬10呎*5呎的樓板面積來承載近6噸的水重

每平方米的載重高達 1333KG/㎡,重點如果您今天的底部支架設計不是能將載重力平均的設計

而是重量集中於少量的柱腳,那應該已超過正常樓板的載重設計最大值

建議直接詢問目前新房子的設計師或結構計師,由他們評估為佳,較為安全

以上意見供您參閱

謝謝指教. 感恩. 這正是我所憂慮的
 
1.先跟建築師討論,要不要改src 算好樓層載重量應該就沒問題了
不要放在房間正中間嗎? 這樣會上演絕命終結站阿 orz

什麼事src?
這種重量放在房間正中間,真的會出人命.
 
請問一下, 你的技師有說最大載重是多少嗎? 還有如果發生狀況,是整個樓層塌陷 還是只是水泥裂開鋼筋外露?
樓上魚友已經幫小的回答的.....很仔細

謝謝他啦^^
 
鋼骨結構不就是一般人家在蓋工廠的結構.
 
.................................................................................................................................
 
最後編輯:
返回
上方 下方