定時器接法

Elton

🏆🏆🏆🏆
註冊時間
2011/11/02
文章
8,617
按讚
29
經驗點數
5,006
位置
桃園
金幣
75
魚缸大小
128*106*60
系統類別
能活的系統
生物種類
Great Barrier Reef 有的我都要
魚缸資料簡介
主缸128*106*60
T5 54W x 12
LED 144W x 2
又來問一個笨問題

以下是我剛買的定時器 由右至左 1 2 3 4 5 有5孔

我知道接線要由右邊3孔接入 牆壁上出線為紅白綠 三線 定時器中間接地線是接綠線

那紅白要如何接?

負載部分按線用同色接到插座上 但地線(綠線)要如何接到插座上呀? 因為插座是3孔插座?

請給予指導 謝謝
PH84_F_18_130318120257.JPG
 
三孔插座多一根圓的就是接地線,可以拍一下插座的照片嗎?
不曉得你用的是哪種
 
插座後背

定時器上沒有兩個接地孔 要如何將定時器上的接地接上插座後方的接地孔?

PH84_F_18_130318125856.JPG
 
之前看我老爹在配水電管線的時候,這種三孔插座的地線是直接接在後面的金屬線路盒上的
他說這樣就接地了
另外一種比較醜的接法是釘根鐵釘,電線接到鐵釘上
======================================================
定時器的接地應該是這東西本身接地,插座的地線另外接地(這是小弟的推測,希望有水電專業的版友出來講解一下)
 
因為整個接線都是在防火木櫃中 無法接到牆體
 
您的紅白線是配電盤出來的話就接上電源的地方 負載端那邊應該是接插座的~~
接地的話就一條配電盤出來的接在接地 另外一條插座的接地也接在接地就可以了~
 
建議能用壓接端子接上去是最好的 比較不會掉或是斷線~
 
一般的接地,在台灣都真的是接到鐵盒上,而且台灣的電器大多沒有接地線,所以插座都只用到兩孔,
所以中間那個剩的一個接地,也可以不接了。(如果很介意一定要接上,你就把你木盒的綠線(要確定是接地)直接拉到插座上的接地即可)
所以樓上的大大說的都對,我的做法是就空著了,因為少用到,提供參考。
 
最後編輯:
中間左側2孔為接地線
上下則為負載線
 
PH84_F_18_130329102141.JPG


小弟的圖不知道可不可以懂...綠色基本上可以不用接...因為台灣很少人接:em06:
 
PH84_F_18_130329102141.JPG


小弟的圖不知道可不可以懂...綠色基本上可以不用接...因為台灣很少人接:em06:

看起來有點不太對
雖然一樣能用,但切斷時(OFF)後端一樣還有帶電
因為定時器切斷的是N相(用在110V系統)
所以紅線依然有電
我是建議可以做個對調會比較好
L=紅線=會電人的=火線
N=藍線(一般都用白色的)=不會電人的=中性線,插座孔稍大的那個
G=綠線=地線
PH84_F_18_130329132850.JPG
 
返回
上方 下方