有收到一台海利冷水機 型號HC-300A 感應線壞了 有自D有一條5k感應線 可是問題來了反應慢 又不準 請問有碰到過這問題的魚友 是怎樣解決 謝謝
MATRIX 🏅🔰🔰 註冊時間 2011/08/14 文章 487 按讚 1 經驗點數 206 位置 高雄市大社區 金幣 209 魚缸大小 90/60/45 系統類別 底部過濾 生物種類 混養缸 魚缸資料簡介 鈕扣 虎耳 椰花 管蟲 香菇 單包 腦 榔頭 珍珠 馬蹄花 飛盤 海葵 草皮 笙珊瑚 2013/04/05 #1 有收到一台海利冷水機 型號HC-300A 感應線壞了 有自D有一條5k感應線 可是問題來了反應慢 又不準 請問有碰到過這問題的魚友 是怎樣解決 謝謝
P pupu0821 🏅🏅🔰 註冊時間 2012/04/07 文章 709 按讚 3 經驗點數 451 位置 高雄鳳山區 金幣 15 魚缸大小 45寬*20深*30高..水量20L 63*45*45..水量約200L 系統類別 侧濾FO檢疫缸...底濾不知道哪種系統 生物種類 珊瑚白骨繁殖缸 魚缸資料簡介 45*20*30背濾20L水量目前正在擴缸養水變成63*45*45底缸200L水量... 2013/04/06 #2 為什麼要自D感溫頭?...在水族館買個數位型的電子感溫器...60元左右吧...把線剪斷...插頭正負極接起來就能代替原本的感溫線了阿...
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 832 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2013/04/06 #3 pupu0821 說: 為什麼要自D感溫頭?...在水族館買個數位型的電子感溫器...60元左右吧...把線剪斷...插頭正負極接起來就能代替原本的感溫線了阿... 按一下展開…… 並非所有的感溫線都是相同阻值的, 它是一種熱敏電阻, 所以規格並沒有統一.
pupu0821 說: 為什麼要自D感溫頭?...在水族館買個數位型的電子感溫器...60元左右吧...把線剪斷...插頭正負極接起來就能代替原本的感溫線了阿... 按一下展開…… 並非所有的感溫線都是相同阻值的, 它是一種熱敏電阻, 所以規格並沒有統一.
OP MATRIX 🏅🔰🔰 註冊時間 2011/08/14 文章 487 按讚 1 經驗點數 206 位置 高雄市大社區 金幣 209 魚缸大小 90/60/45 系統類別 底部過濾 生物種類 混養缸 魚缸資料簡介 鈕扣 虎耳 椰花 管蟲 香菇 單包 腦 榔頭 珍珠 馬蹄花 飛盤 海葵 草皮 笙珊瑚 2013/04/06 #4 jainamin 說: 並非所有的感溫線都是相同阻值的, 它是一種熱敏電阻, 所以規格並沒有統一. 按一下展開…… 就是沒有統一 所以才不知道要買那種 平常的都10k比較多 我知道海利是5k 可是5k還分好多種 所以打算整組換掉 謝謝回答
jainamin 說: 並非所有的感溫線都是相同阻值的, 它是一種熱敏電阻, 所以規格並沒有統一. 按一下展開…… 就是沒有統一 所以才不知道要買那種 平常的都10k比較多 我知道海利是5k 可是5k還分好多種 所以打算整組換掉 謝謝回答
P pupu0821 🏅🏅🔰 註冊時間 2012/04/07 文章 709 按讚 3 經驗點數 451 位置 高雄鳳山區 金幣 15 魚缸大小 45寬*20深*30高..水量20L 63*45*45..水量約200L 系統類別 侧濾FO檢疫缸...底濾不知道哪種系統 生物種類 珊瑚白骨繁殖缸 魚缸資料簡介 45*20*30背濾20L水量目前正在擴缸養水變成63*45*45底缸200L水量... 2013/04/06 #5 有沒有統一並不是很重要阿..反正他能準確運作便可...用一隻玻璃的溫度計就能簡單的校正了... 原廠的也不一定準確阿..
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 832 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2013/04/06 #6 有些電阻質不同的接上去, 顯示器就直接顯示ERROR了, 要怎樣去校正基準點呢?
P pupu0821 🏅🏅🔰 註冊時間 2012/04/07 文章 709 按讚 3 經驗點數 451 位置 高雄鳳山區 金幣 15 魚缸大小 45寬*20深*30高..水量20L 63*45*45..水量約200L 系統類別 侧濾FO檢疫缸...底濾不知道哪種系統 生物種類 珊瑚白骨繁殖缸 魚缸資料簡介 45*20*30背濾20L水量目前正在擴缸養水變成63*45*45底缸200L水量... 2013/04/07 #7 jainamin 說: 有些電阻質不同的接上去, 顯示器就直接顯示ERROR了, 要怎樣去校正基準點呢? 按一下展開…… 電阻值不相同...影響的應該是顯示的溫度數字吧...K值應該是用來測量溫度用的... 顯示ERR應該是你接錯正負極了... 我冰點..日生MINI都接過...我也沒理他什麼K值...正負極也沒那麼搞缸還買三用電表查...就直接先接接看...顯示ERR就換個極性就會有數字出來了... 還是我運氣好?...2台機種都是用同一種阻值的? 5K-10K的電阻也只差一點點...應該不至於是會完全無法運作才是...況且熱感電組應該也是靠溫度改變電阻值...也不是一直固定5K或10K吧... 只是單純一個誤差極小的電阻...應該頂多會影響精準度...應該不會讓整個溫度顯示無法運作才是 而且電阻值的選定...應該是用你要界定的溫度範圍來做決定的吧... K數少得應該用在數十度的判定...K數超多的可能就是數百度的判定... 溫度越高...阻抗越大...一開始就用大阻抗的熱敏電阻...1-2度的改變可能無法影響電阻值吧... 我還是認為這些測量相同區段的數字型溫度器使用的電阻值是差不多的...而又加上該機器可以微調...阻抗的誤差就能補齊了...
jainamin 說: 有些電阻質不同的接上去, 顯示器就直接顯示ERROR了, 要怎樣去校正基準點呢? 按一下展開…… 電阻值不相同...影響的應該是顯示的溫度數字吧...K值應該是用來測量溫度用的... 顯示ERR應該是你接錯正負極了... 我冰點..日生MINI都接過...我也沒理他什麼K值...正負極也沒那麼搞缸還買三用電表查...就直接先接接看...顯示ERR就換個極性就會有數字出來了... 還是我運氣好?...2台機種都是用同一種阻值的? 5K-10K的電阻也只差一點點...應該不至於是會完全無法運作才是...況且熱感電組應該也是靠溫度改變電阻值...也不是一直固定5K或10K吧... 只是單純一個誤差極小的電阻...應該頂多會影響精準度...應該不會讓整個溫度顯示無法運作才是 而且電阻值的選定...應該是用你要界定的溫度範圍來做決定的吧... K數少得應該用在數十度的判定...K數超多的可能就是數百度的判定... 溫度越高...阻抗越大...一開始就用大阻抗的熱敏電阻...1-2度的改變可能無法影響電阻值吧... 我還是認為這些測量相同區段的數字型溫度器使用的電阻值是差不多的...而又加上該機器可以微調...阻抗的誤差就能補齊了...