降溫決定使用風扇加水量剛好符合的冷水機

Kai0320

🏅🏅🔰
註冊時間
2006/04/10
文章
567
按讚
3
經驗點數
451
金幣
15
感謝站上許多前輩的經驗分享,最後小弟決定用混搭的方式降溫。
期望在空間、噪音、清潔跟效率取得平衡。
目前已經請店家研究櫃子怎麼做了。

目前缸子的水量約180L,用阿提卡1/15HP加風扇。
室溫多在30到32度,水溫設定29〜29度間。
冷水機設28度,風扇設28.5度。

實際效果就等之後上線後再跟大家請益。
 
冷水機放櫃子要注意進風口及排熱問題,最好在排熱口加個排風扇會比較散熱

之前還沒那麼熱時冷水機設27度,29度啟動
氣溫越來越高,現在冷水機設26度,28度啟動
底部缸放冰凍寶特瓶對降溫有用,大概還會在加個風扇
 
散熱很重要,所以店家才會需要研究一下。
 
還蠻期待這個實驗,照理說180L用1/15,非常吃力,降溫可能會非常久
 
我也很期待;如果能搞定的話,之後許多跟我一樣空間不足的同好就解決一件難事。
 
還蠻期待這個實驗,照理說180L用1/15,非常吃力,降溫可能會非常久

我也認同,夏天可能壓不住喔,除非室內還有開冷氣
用1/10P~1/6P的可能會比較有力些

機器放在通風處很重要,散熱不良跟水量不足都會導致機器故障
 
我也認同,夏天可能壓不住喔,除非室內還有開冷氣
用1/10P~1/6P的可能會比較有力些

機器放在通風處很重要,散熱不良跟水量不足都會導致機器故障

我也覺得1/15HP有點吃力,不過我看規格表都是以降溫到25度為主去設定的;如果改為設定到28度會不會適用水量就可以大一些?

另外,推水的馬達我是計畫用Eheim 2217去推,規格水量是1000L/hr,實際如果能有個800~900L/hr我就覺得不錯了,而1/15HP推薦的水流量也正好是900L/hr。

散熱的部分我打算請店家設定三面鏤空的的位置放,只擋住放圓筒跟一些器材的地方;希望夠通風。

不過我想一切都要等真的運轉之後才能知道了,希望能夠順利成功。

謝謝Repair大的提醒。
 
上線測試中,水溫設定在27.5度。水量約200多L。
困難之處在於風扇控制的溫度計跟冷水機測溫差異,冷水機運轉時相差可到1度,冷水機靜止時相差0.3度。

Tunze的風扇很安靜,用低速時幾近無聲;不過效果就我的缸子來看是普普。或許不是直吹水面效果較差吧?

降1度大約要1小時吧,好像負擔有點重,而且風扇吹不停。
 
冷水機 + 風扇,感覺怪怪的… 冷水機將水變冷 而 風扇會不會幫倒忙將熱空氣帶進魚缸水中?
還是想辦法將魚缸保溫 去掉風扇 會不會好一些?
 
這樣做除了降溫問題,補水也是個問題...
 
冷水機 + 風扇,感覺怪怪的… 冷水機將水變冷 而 風扇會不會幫倒忙將熱空氣帶進魚缸水中?
還是想辦法將魚缸保溫 去掉風扇 會不會好一些?

應該不會,風扇吹的地方感覺都涼涼的?
應該是透過加速水蒸發來降溫。(還是我找機會試著停掉風扇看看?)

如有錯再請指導。
 
返回