各位大大好:
最近在規劃一個4.2尺底濾缸 總水量約670L 正在思考冷水機的能力
依這種水量 養LPS 定溫在26度 需要2500千卡的就好 還是3150千卡才夠呢?
謝謝各位
 
價格差5000其實還好.鈦管跟銅管都會比較粗.3150吧..以後擴缸破頓還可以用....您討論的是分離式對嘛 ?
 
最後編輯:
如果不考慮價格的話,建議3150kcal/h的,
水量6百多公升,如果用2500kcal/h的,降一度約需一 二十分鐘,
如果用3150kcal/h的,降一度約十分鐘左右.
 
恩 感謝各位 目前應該就是使用3150千卡的冷暖水機
預計8月中會開缸吧
剛訂好架子 缸子還在訊價中
感謝
 
恩 感謝各位 目前應該就是使用3150千卡的冷暖水機
預計8月中會開缸吧
剛訂好架子 缸子還在訊價中
感謝

建議用單冷的機種就好,
加熱的部份用加熱棒效率還比較好.
 
歐 加熱棒的效率好 是因為直接加熱水嗎?
電熱效率最高是1
但是冷煤的效率可以到2點多 甚至超過3
不知有大大使用過冷暖水機 發現效果不好的嗎?
懇請賜教 感激不盡
 
歐 加熱棒的效率好 是因為直接加熱水嗎?
電熱效率最高是1
但是冷煤的效率可以到2點多 甚至超過3
不知有大大使用過冷暖水機 發現效果不好的嗎?
懇請賜教 感激不盡

理論上泵熱是高於電熱沒錯,
但還要考慮到散熱條件的因素,
冬天用冷水機加熱,因室外溫度偏低,造成系統工作壓力偏低,
也使得工作溫度不高,(就是熱泵時,鈦管溫度不會很高),
再加上冷熱泵的系統,一般室外機都有做防凍結保護,
就是主機的蒸發器感測到快接近冰點溫度,就會停機保護,
所以常常運轉一下子,停一下子,造成效率不高.
 
恩..有概念了
個人有使用變頻冷暖氣超過10年了
暖氣也算是還蠻常開的
所以就冷暖氣的使用經驗
室外機因結霜而須停機的經驗 目前還沒碰過
應該是因為鹿港的濕氣在冬天並不高 溫度也很少低於10度
因為現在這些缸子 在冬天使用電熱管的消耗 還真是不少
所以這次設計此座底濾缸 是要將原本珊瑚及小丑缸作合併
以減少電力消耗
室外機會在陽台屋簷下 朝南 陽光不會直射 散熱也良好
此次也會請水電師父先拉好室外機的電源 並加上電表
未來會紀錄此機種的消耗 看看冷暖水機是否有足夠的效率囉
感謝各位的指教及建議
感激不盡
等真的開缸再來分享好了
謝謝各位
 