一般抽/排兩用抽風扇接線..拜託各位指導一下

專營各式海洋生物及軟體販售
小陳 0937-575332 LINE:aryon123

wuwuab

🔰
註冊時間
2013/04/28
文章
72
按讚
0
經驗點數
1
位置
台北新店
金幣
0
魚缸大小
兩尺開放+四尺開放 拉四邊條
系統類別
淡水金魚
生物種類
金魚 想入海水
魚缸資料簡介
60(L) X 30(D) X 45(H) + 120(L) X 45(D) X 60(H)拉邊條的二手 回收缸..我很乖的,一定是交到壞朋友才會這樣亂買東西..
大家好:

我把冷水機裝在客廳...一啟動 整個客廳變得很熱....

我有從冷水機風扇並連一個插座出來 用一台十吋的抽/排兩用抽風扇(把開關撥到排)在把熱氣排出...(跟冷水機扇熱風扇同步)

請問 有辦法 借由接線 或 加上什麼零配件...

讓平常 (冷水機不啟動時) 吸氣(把外面冷空氣吸入)

冷水機啟動時變排氣 (把裡面熱空氣排出)

~~以上~~

請各位 指導一下 感謝嘍
 
冷水機裝的抽風扇熱時沒問題,但沒啟動時抽空氣進來好像也沒啥作用
 
我家客廳被夾在中間

冷水機裝的抽風扇熱時沒問題,但沒啟動時抽空氣進來好像也沒啥作用

我家客廳被夾在中間屬沒有什麼對外窗那種
 
廢熱可排到天井

這應該不難,從切換開關去改裝即可
你的廢熱可排到天井阿

有需要我可以協助你改線

讓您殺一趟來太遠了XD

我的抽/排 扇是 3 個接點...明天拆開關補照片給您看
 
抽/排 扇是 3 個接點,有一共用點,另兩點就是控 制 正 / 逆 轉…
 