請教飛瑞A-500不斷電系統可以供應3W的設備多少時間

coolive

🏆🏅🏅🏅
註冊時間
2012/01/18
文章
2,496
按讚
48
經驗點數
2,056
位置
高雄
金幣
213
生物種類
不打架和平好養的
如果只有3w,打個3〜5天ok

你確定?

UPS裡面內建電池,

斷電之後即使沒插插頭使用設備,印象中也是ㄧ直在耗電做高壓轉換,

以前學校實驗室的UPS比這大台很多,頂多撐個1~2小時一樣沒電,

斷電之後整台UPS會開始哀哀叫,理論上電腦、server這時候就要開始進入關機程序了,

UPS只是讓你有緩衝時間去關機、去備份資料,

現在技術有沒有比較進步我不清楚,

建議你買之前多做些功課再確認,

他上面也寫說緩衝時間只有10~20分鐘(一台PC)而已,而不是寫幾安培小時。
 
它內建的電池是12V7AH的
可以撐一段時間
不過這型的我不是很滿意
我自己是用C1000的,有3倍電池容量,還可監控(RS232)跟電池開機
 
如果只有3w,打個3〜5天ok
 
25w可以供應大約1小時15分鐘



自己經驗
 
小弟一開始自己算也是3天多:em06:
後來看前輩們的回覆,12V要升壓轉換到110V會耗損很多電力,好像跟行動電源一樣(3.7V昇5V)

綜合以上前輩的經驗跟算法,如果12V7AH可以讓3W撐3~5個小時,那買12V21AH, 保守估計應該可以撐9~15個小時,這樣小弟就夠用了

另外一個問題是,小弟有爬文看到使用造流或者馬達會有啟動不良的情況,是要注意那一個東西呢?
 
電池部分也要機器"充電能力"夠才可加大
我曾經發生在停電後回充時機器掛掉無法充電(低階機型)
有些高階機種有限制充電電流才不會燒壞充電迴路

畢竟這種設備原先是設計做為"緊急電源"使用的
在大型系統是用來彌補一般電源跳電到發電機啟動送電的時間差,故電池長年來都是浮充狀態

電池壽命是2到3年,過度放電(小於10V)會造成損壞

輸出部分,畢竟這是透過電晶體轉換的,很難像發電機一樣動能轉動磁能變電能輸出一樣穩定
也不是設計給馬達類使用的,
有些輸出波型(非正旋波)不是很好,馬達會發出怪聲

參考看看了,如有錯誤也不吝指正
 
如果UPS要用在馬達上
最好是買在線式的UPS會比較好用
因為,在線式的UPS輸出是純正弦波(和家裡用電一樣).................
 