(緊急求助)前輩大大們~小弟日本GEX五味冷水機GXC-210~溫控出問題???

海洋生物/水族用品/魚缸製作/設計施工
維護保養/天然海水/餌料生物/水產批發

yfm70102

🔰
註冊時間
2011/07/29
文章
34
按讚
0
經驗點數
1
位置
台中市龍井人
金幣
0
魚缸大小
2呎
系統類別
抽底沙+圓筒
生物種類
混養
各大大們您們好~~
小弟的五味冷水機GXC-210已使用兩年~期間電源重沒關過~!!!!
今天下班回家看魚缸外怎有水氣~~~看了魚缸內的溫度計~!!!
我的媽~是22度~~!!此時冷水機溫度還是顯示28度(小弟是設定27度)~
且還是持續 運轉~感覺溫控怎個壞掉了~請問前輩大大們是否有過跟我ㄧ樣的
情形呢~!!!目前已把插頭拔掉~!!再請問前輩大大們台中可否提供
專修冷水機的店家呢~!!謝謝大大了~~
 
我也遇過這問題
一開始以為是面版問題
整個拆起來看又好像沒壞
後來把原來感溫線換掉
換成外部感溫線就好了
可以參考看看
 
我也遇過這問題
一開始以為是面版問題
整個拆起來看又好像沒壞
後來把原來感溫線換掉
換成外部感溫線就好了
可以參考看看

------------------------------
大大~gxc-210這款冷水機不是本來就是外
部感溫線了嗎?
 
換一條感溫線即可
短期版有一間專賣感溫線的可參考

---------------------------------
大大您好~我測試目前我拔掉電源~重新開機後顯示溫度是27度
跟缸裡溫度一樣~只是到28度時~冷水機啟動~就停
下來了~冷水機溫度一直卡在28度~導致冷水機永無止靜的一直
運轉~請問大大這會否也有可能是整個電版問題?
 
---------------------------------
大大您好~我測試目前我拔掉電源~重新開機後顯示溫度是27度
跟缸裡溫度一樣~只是到28度時~冷水機啟動~就停
下來了~冷水機溫度一直卡在28度~導致冷水機永無止靜的一直
運轉~請問大大這會否也有可能是整個電版問題?

不無可能,
如果你會自D,我可以寄一組溫控過去你換看看
一般感溫線都是NTC10K的較常見
 
不無可能,
如果你會自D,我可以寄一組溫控過去你換看看
一般感溫線都是NTC10K的較常見

謝謝~真搞缸大大~~要不是你在北部~我找殺去找你求救了~~
我目前已要版上合作商購買一條感溫線回來換看看了~~!!!
如果不行~小弟再向您求救了~呵!!!話說大大你有否拆過GXC-210的冷水機阿~
小弟沒拆過~~你有拆過的話可借我參考看看嗎~~謝謝你囉~!!
 
謝謝~真搞缸大大~~要不是你在北部~我找殺去找你求救了~~
我目前已要版上合作商購買一條感溫線回來換看看了~~!!!
如果不行~小弟再向您求救了~呵!!!話說大大你有否拆過GXC-210的冷水機阿~
小弟沒拆過~~你有拆過的話可借我參考看看嗎~~謝謝你囉~!!

200的有拆過,210的還沒(或是忘了)
裡面都一樣,正面面板拆開 在右邊(應該吧)你就可看見感溫線跟電控的插頭
我的板上有很多圖你可以參考
 
200的有拆過,210的還沒(或是忘了)
裡面都一樣,正面面板拆開 在右邊(應該吧)你就可看見感溫線跟電控的插頭
我的板上有很多圖你可以參考

-------------------------------------------------------------------------
真搞缸大大~真的謝謝你囉~小弟我按你指導更換感溫線~冷水機已恢復正常囉~!
只是本想順便保養一下風扇,但是外殼打不開~螺絲都拆完了說~也不敢大力拔~所以只好放棄了~!
再次謝謝大大喔~!
 
你可以給幾張圖看看,或許能幫上忙

我有稍微找了以下這張圖
上方2個螺帽要拆,如果還是起不來就拆把手,把手請身手從裡面按住左右的彈片即可退出
8614-EAFD-2C68-B14F-20140817032159-1.JPG


參考看看
 
返回
上方 下方