冰點冷水機的啟動溫差是2度C 說明書中有寫道溫控器鎖碼參數及操作方式 能不能照上面的方法把啟動溫差改為1度C? 但後面附註勿任意改變工廠設定值 是否更改工廠設定值容易損壞機子?
C ccy 🏅🔰🔰 註冊時間 2009/04/26 文章 347 按讚 1 經驗點數 206 位置 我家 金幣 751 魚缸大小 60x45x45 系統類別 底濾缸 生物種類 混養 2014/08/10 #1 冰點冷水機的啟動溫差是2度C 說明書中有寫道溫控器鎖碼參數及操作方式 能不能照上面的方法把啟動溫差改為1度C? 但後面附註勿任意改變工廠設定值 是否更改工廠設定值容易損壞機子?
JJchang 🏅🏅🏅 註冊時間 2013/11/21 文章 1,690 按讚 15 經驗點數 1,006 位置 南港區 金幣 70 生物種類 混養 2014/08/10 #2 參考這篇吧 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=128099 我試過啟動溫差調成1度,一直走走停停,乾脆調回2度 走走停停會減少壓縮機壽命
r63263 🏅🏅🏅 註冊時間 2011/12/01 文章 1,389 按讚 1 經驗點數 1,006 位置 全省遊蕩 金幣 5 魚缸大小 45X45X45外溢流 系統類別 LPS 生物種類 LPS 2014/08/11 #3 我的冰點是調2度1度就停了,調3度才會2度停,因為冰點沒小數點顯示,所以溫差將近1度
mr_chiaming 🔰 註冊時間 2014/02/21 文章 178 按讚 0 經驗點數 51 位置 屏東縣 金幣 0 魚缸大小 3尺+2尺+1尺 系統類別 混養+自製溢流區及自製底濾 生物種類 在海裡游的生物 魚缸資料簡介 3尺底濾用心呵護中,就愛小丑 2014/08/11 #4 我的冰點是調2度1度就停了,調3度才會2度停,因為冰點沒小數點顯示,所以溫差將近1度 按一下展開…… 因為冰點冷水機的溫度顯示沒小數點,溫度在26.0-26.9時都只會顯示26度,27.0-27.9亦只顯示27度,故易造成使用著溫差一度的誤解,建議另加一組溫度計供參考比對,我用過兩台冰點 1/10、1/4,設定都是原廠出廠設定,與溫度計比對確實是兩度溫差啟動無誤,溫度設在26度,故28.0時啟動,26.0時停止,請參考!
我的冰點是調2度1度就停了,調3度才會2度停,因為冰點沒小數點顯示,所以溫差將近1度 按一下展開…… 因為冰點冷水機的溫度顯示沒小數點,溫度在26.0-26.9時都只會顯示26度,27.0-27.9亦只顯示27度,故易造成使用著溫差一度的誤解,建議另加一組溫度計供參考比對,我用過兩台冰點 1/10、1/4,設定都是原廠出廠設定,與溫度計比對確實是兩度溫差啟動無誤,溫度設在26度,故28.0時啟動,26.0時停止,請參考!