新設缸 冷水設備 給個建議

十幾年的專業水族魚缸設計、訂製
0939-092862 Line ID: chusin86

Elton

🏆🏆🏆🏆
註冊時間
2011/11/02
文章
8,617
按讚
33
經驗點數
5,006
位置
桃園
金幣
95
魚缸大小
128*106*60
系統類別
能活的系統
生物種類
Great Barrier Reef 有的我都要
魚缸資料簡介
主缸128*106*60
T5 54W x 12
LED 144W x 2
新設缸

缸子 1 混養缸
主缸 126*106*60
底缸 135*88*45
燈具 HQI+T5+LED
距離陽台約8米

缸子 2 檢疫缸
主缸 75*45*45
底缸 70*40*45
燈具 LED(或是單純T5)
距離陽台約16米
位於浴室約4~5坪 無窗 僅有一個天花的三合一抽風設備

冷水設備方案
1. 一台分離式主機 冷媒管用三通電磁閥分流 一機兩用
請問需要多大的分離式主機?

2. 缸子1 獨立使用分離式
缸子2 使用市面冷水機(阿卡XX)
請問兩者個需要多大的機型?

3. 兩缸分別都使用獨立分離式 也就是主機兩台
這樣缸子2需要用多大的機型?

請問各個方案有何利弊?
 
新設缸

缸子 1 混養缸
我選方案一 約2.2 kW以上下分離式主機就夠了 剩下兩方案都多花錢
 
如果有室內空調的話,檢疫缸或許可以考慮用風扇加溫控處理
省電也省點空間
 
我會選2...如果你檢疫缸永遠保持as檢疫缸...

檢疫缸熟源少到不行,市面冷水機就可以搞定....

說點我可以懂得

as??????
 
檢疫缸永遠保持只是檢疫缸功能

你檢疫缸放浴室?

缸體小 不超過200L
應該就是檢疫而已

如果以後想不開就改成斷隻缸

對他就會是在浴室
 
我選方案一 約2.2 kW以上下分離式主機就夠了 剩下兩方案都多花錢
這個是最理想的方案,就怕同時啟動,兩個管路長度不同,造成壓力不同,損壞壓縮機?我也不敢確定!

我會選2或3, 至少故障時不會全倒
全分離的好處是室內不會有多的熱源,室內空間佔用少
方案2,熱源在家,空間不足……但是最機動,也最好處理
方案3,最好,但是聽說最小的分離式也要1噸?

如果有室內空調的話,檢疫缸或許可以考慮用風扇加溫控處理
省電也省點空間
可以考慮,把門打開讓客廳冷氣進入,然後加風扇
 
小弟個人會選二
一個掛不會全掛
看大大感覺是敢花的類型
大大應該不願意拿二缸花許多時間金錢難得收集到的生物
跟多一台冷水機的錢拼,太不划算了您說是吧^^?
室內機理由是機動性強
個人淺見
 
王大哥
您檢役缸放浴室〜應該有另外區隔出來吧
〜〜溼氣問題〜〜您應該考慮過了
因為您只問冷卻問題

如果考慮2、3選項
2、200L建議用阿牌1/5,另外看看能否設計冷水機啟動時順便啟動浴室抽風扇
或是定時抽風(抽1小時,停1小時之類的控制)

3、依您的銅管16米長度,應該也要用1噸主機
 
小弟個人會選二
一個掛不會全掛
看大大感覺是敢花的類型
大大應該不願意拿二缸花許多時間金錢難得收集到的生物
跟多一台冷水機的錢拼,太不划算了您說是吧^^?
室內機理由是機動性強
個人淺見

我很省的,只是對硬件上我的考慮是,一次到位,不要改來改去,很麻煩。

其餘你說的都很有道理。

王大哥
您檢役缸放浴室〜應該有另外區隔出來吧
〜〜溼氣問題〜〜您應該考慮過了
因為您只問冷卻問題

如果考慮2、3選項
2、200L建議用阿牌1/5,另外看看能否設計冷水機啟動時順便啟動浴室抽風扇
或是定時抽風(抽1小時,停1小時之類的控制)

3、依您的銅管16米長度,應該也要用1噸主機

定時抽風有難度……手動比較可行
如果再装一台分離式,唯一考慮是浴室天花比較難處理,以後撤也會比較麻煩!