冷水機溫控疑問

珊瑚糧、魚糧、淨水產品、開缸養水、生態多元、繁殖系列
知識分享、產品諮詢 LINE ID:@algae

0916993345

🏅🔰🔰
註冊時間
2010/03/18
文章
383
按讚
1
經驗點數
206
位置
台南-高雄
金幣
100
魚缸大小
2呎立方缸
系統類別
底部過濾
一開機冷水機亮紅燈,是否為冷水機故障,有無檢測方式
PH84_F_11_140922202948.JPG
 
那個紅色燈號是除霜,有亮表示進入除霜週期,
也就是說你的除霜參數那項,沒有設為0,
先按set鍵3秒後,顥示888,閃爍5次後進入第一組參數"ts"(溫度設定),
再用上下鍵找到一個"dd"跟"di"的參數(除霜週期與除霜時間),
這二項參數裡都要設為0.
 
那個紅色燈號是除霜,有亮表示進入除霜週期,
也就是說你的除霜參數那項,沒有設為0,
先按set鍵3秒後,顥示888,閃爍5次後進入第一組參數"ts"(溫度設定),
再用上下鍵找到一個"dd"跟"di"的參數(除霜週期與除霜時間),
這二項參數裡都要設為0.

請問這款溫控器.可用來控制加溫棒嗎?
 
此款不能控制加溫棒,
要加裝有反相動作接點的接觸器才行.
 
請參考說明書
http://www.law-chain.com.tw/zh_tw/download/LDS/LDS-211_R4_C.pdf
di跟dd用不到請設定0
這款我常用
ts=你要的溫度
td=溫度差
控制說明:溫度會降溫到ts值停止,待溫度升到ts+td才會再次啟動
例如ts=26 td=2,那恆溫範圍就是26~28
Sd=壓縮機保護,這部分不解釋,設定3~5
tA=溫度較正,站上有很多相關文章
 
返回