請問冷水機一定要站立著嗎?可否讓其躺下擺放?感謝
ee2580kimo 🏅🏅🏅 註冊時間 2012/01/14 文章 1,857 按讚 2 經驗點數 1,006 位置 台中 金幣 5 魚缸大小 3尺底濾混養 系統類別 柏林 生物種類 LPS+畢卡索小丑+藍豬+黃三角+六線龍+火焰 2015/02/19 #2 你覺得冰箱可以放倒的嗎?
danmhippo 💎💎🏆🏆🏆 註冊時間 2006/12/09 文章 18,875 按讚 79 經驗點數 10,006 金幣 265 2015/02/19 #3 ee2580kimo 說: 你覺得冰箱可以放倒的嗎? 按一下展開…… 好問題, 若是撇開冰箱隔間放倒後無法使用, 我倒還真的不知道冰箱放倒以後可不可以用 你知道嗎?
S sh600627 🏅🔰🔰 註冊時間 2013/11/11 文章 345 按讚 0 經驗點數 201 位置 新北市 新莊 金幣 0 2015/02/19 #4 下次我也要把家裏除濕機躺下就省的倒水 不知可行?
carservice 🔰 註冊時間 2013/11/17 文章 195 按讚 0 經驗點數 51 位置 新竹市 金幣 0 魚缸大小 90cm 系統類別 養的活就好 2015/02/19 #5 如果口袋很深當然可以讓冷水機躺著用,應該不用幾分鐘壓縮機就會報廢,
Elton 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2011/11/02 文章 8,617 按讚 32 經驗點數 5,006 位置 桃園 金幣 90 魚缸大小 128*106*60 系統類別 能活的系統 生物種類 Great Barrier Reef 有的我都要 魚缸資料簡介 主缸128*106*60 T5 54W x 12 LED 144W x 2 2015/02/19 #6 壓縮機應該是不能躺著用
Aubrey 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2009/02/24 文章 2,578 按讚 3 經驗點數 2,001 位置 花蓮 金幣 15 魚缸大小 45*45*45 系統類別 背部過濾 生物種類 LPS/魚類混養 魚缸資料簡介 倒吊 黑公子 馬糞海膽 食藻螺 2015/02/19 #7 jackyliu 說: 請問冷水機一定要站立著嗎?可否讓其躺下擺放?感謝 按一下展開…… 不開機 清洗的時候可以 但是 要開機使用 最好直立放著超過一小時
shih87 🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2007/10/15 文章 8,753 按讚 111 經驗點數 5,056 位置 新竹 金幣 670 魚缸大小 800 公升 系統類別 Zeovit 生物種類 SPS Dominated 魚缸資料簡介 132 cm x 90 cm x 60 cm 2015/02/20 #8 Elton 說: 壓縮機應該是不能躺著用 按一下展開…… +1 冷卻類電器運送過程不應平躺通常是擔心液體leaking及壓縮機是靠3(?)條彈簧hold住,不能橫躺怕使用時又須要調校。 運轉時不用想了,你能買到的壓縮機都必須維持工程設計鎖定的位置... 以上僅我的理解,不一定對...
Elton 說: 壓縮機應該是不能躺著用 按一下展開…… +1 冷卻類電器運送過程不應平躺通常是擔心液體leaking及壓縮機是靠3(?)條彈簧hold住,不能橫躺怕使用時又須要調校。 運轉時不用想了,你能買到的壓縮機都必須維持工程設計鎖定的位置... 以上僅我的理解,不一定對...
AzNJeff 🏅🔰🔰 註冊時間 2014/05/07 文章 435 按讚 17 經驗點數 206 位置 台北市南港區 金幣 261 系統類別 kz 2015/02/20 #9 最主要是怕壓縮機內的潤滑油(冷凍油)因為倒放而流向管路,此時若開啟使用, 會導致潤滑不足而損壞壓縮機,早期的往復式壓縮機密封度技術很差確實會像齊大說的怕會有leaking的問題,但現在新型的壓縮機除非您是直接顛倒的狀態下運轉不然因該是沒有問題
最主要是怕壓縮機內的潤滑油(冷凍油)因為倒放而流向管路,此時若開啟使用, 會導致潤滑不足而損壞壓縮機,早期的往復式壓縮機密封度技術很差確實會像齊大說的怕會有leaking的問題,但現在新型的壓縮機除非您是直接顛倒的狀態下運轉不然因該是沒有問題
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 832 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2015/02/20 #10 冷水機不能橫倒運轉或倒置運轉,這應該是常識吧, 主要是內部的懸吊系統都是正向懸吊,放橫了會有機件受力不平均的問題, 久了壓縮機就會大聲,甚至壓縮不良, 另一個問題就是需浸泡在潤滑油液面下的機件,會因橫倒而潤滑不足.
冷水機不能橫倒運轉或倒置運轉,這應該是常識吧, 主要是內部的懸吊系統都是正向懸吊,放橫了會有機件受力不平均的問題, 久了壓縮機就會大聲,甚至壓縮不良, 另一個問題就是需浸泡在潤滑油液面下的機件,會因橫倒而潤滑不足.