阿緹卡冷水機溫度變化問題

Jin

🔰🔰
註冊時間
2016/03/15
文章
105
按讚
5
經驗點數
56
位置
台南北區
金幣
130
魚缸大小
2尺立方+1尺半
系統類別
背濾
生物種類
魚+lps+sps
小弟最近剛買入一台阿緹卡1/10HP
魚缸大小:60*60*45
接管方式:RIO 1100 → 阿緹卡IN 阿緹卡OUT→主缸
加熱棒:目前未裝

目前設定想要溫度為:25.3
目前溫度看到最高:26
冷卻後最低會飆到:24.7

我觀察好像停機後,溫度還會繼續降低,請問有人知道原因在哪嗎?

因為24.7~26變化溫度已經1.3度....請問這應該算是不正常吧??
 
設定幾度停? 如果是25.3 停掉到24.7....... 有點多,不太合理
以前用冷水基也有類似的狀況,設26度停,但是實際會掉到25.9 or 25.8, 就是壓縮機停了以後,溫度還會掉0.1 左右.
我猜是因為冷水機感溫在機器內,而冷卻後的水(溫)還沒及時反應到感溫上,所以壓縮機停後還會掉一點.

主要還是看冷水機是否在你設定的溫度停止,如果是那應該就正常.
也許馬達流量大一點可以解決,或是使用外置感溫線.

另外 如果你的冷水機放比較低.水送下去再打上來 1100流量可能不太夠.可確認一下實際出水是否足夠.
 
最後編輯:
感謝~~我的冷水機略高於魚缸一點點~~
 
合理的。因為停止後鈦管跟冷媒還是很冷的。這種現象在分離式更是常見。後降個0.5-1度甚至2度都很正常
 