請教各位大大是否有較推薦的冷卻機場牌型號??

  • 主題發起人 woodysun
  • 開始日期
  • 關注者 0
各國水族用品.海水專業級器材專賣
專業海水.SPS.LPS.FO缸造景設計、生物專賣
W

woodysun

訪客
各位好,最近想購買冷卻機,不知各位是否有較推薦的廠牌?或是不推薦的廠牌?大約處理500L的水量,希望是體積小,聲音小,希望各位不吝指教!喔,對了!價格大約要多少上下??
 
處理500L的水量又希望是體積小,聲音小,還要看您的魚缸熱源和室溫來評估要用到多大馬力的冷卻機,可能只有分離式的冷卻機,才能符合您的需求了,但還要看店家去現在看完後,才能估價,所以多比較幾家看看囉
 
感謝Come on baby兄!
再請教一下大家,分離式價格大約??預算15K裝的起來嗎?廠牌除了AZOO還有其他牌的嗎? TKS!! ^^
 
我實在搞不清楚 BTU 與 HP 的關係ㄝ.
有那位幫忙解說一下吧! 好讓我先作個未雨綢繆.
比如水量每 100L要裝多少HP的冷水機又換成冷氣機又是多少BTU的呢?
 
BTU 與 HP 的關係這是一種計算壓縮機的效率的單位,就像汽車馬力(p)一樣(也有分歐規美規)
裝多少HP的冷水機則看熱源高低(灯具和沉水馬達.室溫)和水量大小來搭配,跟skimmer一樣,大一點的會有比較高的效率,但價格也會比較高,太大也是一種浪費,500公升如果有HQI,最好1hp以上的來推比較好,價格最好多請幾家來估價,因為還有其他因素會影響價格高低.
 
[這個帖子最後由DUKE在 2002/02/05 08:59pm 編輯]

[(全水量×温度差÷24時間)+熱損失(照明機器・ポンプ・その他×0.86)]×1.2
      例、水槽1200×450×450H 約243リットル、 濾過槽600×450×500H 約135リットル 温度差(外気35℃で設定25℃)
        照明150W、ポンプ30W、として数値を入れると、
        [(378×10÷24)+((150+30)×0.86)]×1.2=約375Kcal/hの熱量が必要です。 
日本人的算法參考參考,這樣科學一點.
 
請問Mr.AQUA這個牌子如何??
還有一般常有什麼品牌可以選擇??
 
Mr. Aqua is relatively cheap, however, it is a little bit noisy.
 
昨天去北x雄打聽,Mr.Aqua 1/4馬及1/3馬,都是14000,
1/6馬是13000,這種價位可以接受嗎?還是可以找到更低價的?
 
[這個帖子最後由jeff33在 2002/02/06 02:48pm 編輯]

DUKE, 可以再算詳細些嗎?算出來卡數後....再來該如何評估呢?
AC,J × 0.00094845 = B.t.u. AND 1J=0.24Cal AND J × 3.72506 × 10-7 =Hp.-hours 供你做參考
 
Duke..wow..若照你這樣算,四呎缸,裝兩展150W HQI,再加上一些沉水馬達,藍燈...(登並不是24小時點亮的).在算一算.假設室溫30度,開HQI的時候...要400Kcal = 1600 BTU = 1700000J = 0.62 HP左右...那就是說要再這小時把水溫降到26度...要用超過1/2 P的冷卻機打...這樣對嗎?
 