風扇+石英管+溫控器控溫(懂電路的大大看一下)

每週國外進貨多次,生物數量相當多樣與豐富!
另有多項水族器材,多種海水添加劑及完整套缸組合。

taurus

🏅🔰🔰
註冊時間
2002/01/19
文章
356
按讚
1
經驗點數
201
金幣
5
小弟有一個ISTA的LED溫控器
上面有2個插座,想把他改成1個是給石英加熱管用,1個控制風扇用
(溫度太高時風扇運轉,溫度太低時石英管加熱)
將溫控器拆開看到的電路如下:
紅色是插座,藍色是溫控器的REALY,
1_5.JPG

如果改成下圖是不是達到我想要的目地
紅色的插座控制石英加熱管,深藍色的插座控制風扇
2_7.JPG

這樣對嗎??? 可以幫我確定一下嗎???
小弟不太懂RELAY的接腳,RELAY的型號是DEG SRUDH-SS112D1
哪一個是線圈 (A C嗎)、B是COM嗎、D是NO嗎、E是NC嗎
謝謝!!!!!
 
首先你要確定繼電器上的接腳,一般來說繼電器上所標示的C代表公共點..........A代表a接點............B代表b接點,我沒看過繼電器上有標示D跟E的,而且依照你所描述的原本線路也是不完全,可以再詳細一些嗎?
 
基本上這方式可以不用試了,實用性是零.
首先假設溫控為27度,如果是夏天用風扇要降至27度機會不大.等於風扇全開沒機會休息.控制器等於多餘的.如果不幸的某天真的讓你降到27度風扇終於可以休息了,加溫棒終於上場.27度還要加溫會不會很奇怪.
因為一邊開另一個就關,完全沒緩衝的機會,這樣的東西實用性如何可想而知.
拍謝!吐你的嘲.
 
其實我也是這樣作的,不過我是在風扇端外加一繼電器,用了2個夏天
夏天設27度(1.5呎缸,人在家有開冷氣時風扇就會自己休息)
冬天25度
重點是夏天要把加溫棒拔掉,冬天把風扇拔掉
 
謝啦,各位大大,我想我已經弄好了(還等著接2條線)
我畫的realy A、B、C、D、E是代號啦,不是REALY上的標示
我想作的跟SWEAT大大差不多啦家(有開冷氣時風扇就會自己休息),只是我不想外接REALY
再一次謝謝!!!!
 
返回