沉馬和揚馬/臥馬對水溫影響比較

xdai27

🏆🏅🏅🏅
註冊時間
2013/10/04
文章
1,795
按讚
264
經驗點數
1,806
位置
高雄
金幣
2,447
魚缸大小
90x60x50
系統類別
目標自動化的懶人系統
生物種類
SPS Dominated
一直有沉馬會造成水溫升高,揚馬比較不會的說法。我對這個說法很好奇,剛才在另一帖中剛好也討論到這件事,所以來這邊另開一帖計算看看溫差多少,也請教各位前輩魚友的使用經驗如何,給小弟做個參考。

以eden140當例子,規格是2800L/hr,功率50W,水體總量假設為140L(循環量正好是水體的20倍)。

功率50W,相當於180KJ/hr,大約只有10%左右的能量用來進行水量循環,剩下90%會變成熱量散發到水中:

180 x 90% = 162KJ/hr

這162KJ/hr可以把水量提升多少溫度的計算如下(為方便計算,物性用一般的水來算就好)

162 KJ/hr = 140kg x 4.18 KJ/Kg-C x 溫差,溫差大約是0.28度C

也就是說,假設同樣140的兩個缸,A缸用揚馬,B缸用沉馬,使用沉馬的B缸,每小時要多冷卻0.28度。

如果說今天循環倍數沒那麼大,只有10倍好了,每小時變成只要多冷卻0.14度而已。

不管是用風扇還是用冰水機,0.28度感覺好像並不是很高,那為什麼很多人都有沉馬比較熱,揚馬/臥馬比較涼的經驗,有哪位魚友可以分享一下實際的使用狀況嗎?
 
依照您算出來的結果,我的看法是,每小時雖然只是多了0.28度c,但馬達是24小時在運轉的。
用沉馬就會比用揚馬的冷水機早啟動,一天下來也許就多啟動一次,也就比較耗電。

PS.我個人是使用沉馬。
 
依照您算出來的結果,我的看法是,每小時雖然只是多了0.28度c,但馬達是24小時在運轉的。
用沉馬就會比用揚馬的冷水機早啟動,一天下來也許就多啟動一次,也就比較耗電。

PS.我個人是使用沉馬。

沉馬比揚馬耗電是肯定的,我也沒有要推翻這點的意思,我只是試著想知道兩種馬達實際上會差多少。

畢竟兩種馬達各有優缺點,未來要擴缸的話,多瞭解一些資訊,就可以多一些參考。
 
最後編輯:
1千克的純水上升1℃需要4200焦耳的熱量
1J(焦耳) = 1W*s (瓦*秒)
沉馬效率我不清楚, 就先用你假設的功耗有90%會變成熱能

以上參數, 用功率 50W 沉馬算出一小時運作下, 對1升水量造成的上升溫度為41.5度.
其他參數可以參考以下試算表:


補充說明一下:
若是要讓數據更有感, 其實要看溫度上升1度需要多久時間(冷水機大多是設定溫度是操作在+/-0.5度), 這樣就知道冷水機因為這些器材產生的熱能要多運轉幾次.
不過我覺得要估的準最困難的地方是器材的功率, 有多少會變成熱能!
 
最後編輯:
算法好像怪怪的....

1千克的純水上升1℃需要4200焦耳的熱量
1J(焦耳) = 1W*s (瓦*秒)
沉馬效率我不清楚, 就先用你假設的功耗有90%會變成熱能

以上參數, 用功率 50W 沉馬算出一小時運作下, 對1升水量造成的上升溫度為41.5度.
其他參數可以參考以下試算表:

跟我算的不是差不多嗎?水的比熱我是用4180J/kg-C計算,算出來是38.8度/1L-水。
41.5度/1L-水換算到140L的話,差不多是0.29度。

補充說明一下:
若是要讓數據更有感, 其實要看溫度上升1度需要多久時間(冷水機大多是設定溫度是操作在+/-0.5度), 這樣就知道冷水機因為這些器材產生的熱能要多運轉幾次.
這也是一個方法,不過還要扣除室溫的影響,假設哪天小孩和老婆都不在家,我就來試試看:em01::em01:

不過我覺得要估的準最困難的地方是器材的功率, 有多少會變成熱能!
我也覺得不好估,所以用了一個比較簡單的算法。
把器材的使用功率,減掉實際做的功,剩下全部當熱能。
像上面那個eden 140,功率是50w,作功是400L/hr / 3m(Qmin/Hmax)
算出來輸出給水的位能是400kg/hr x 3m x 9.8(m/s2) = 11.76KJ/hr,約6.5%左右,就先當10%算。
 
沉馬的熱是直接擴散於水中
而且每家業者的設計和材質
都會影響沉馬的散熱和產生的熱氣大小
個人經驗(淡水缸):
沉馬會比揚馬更容易提高水溫
尤其是夏天更明顯.....
 
是我眼矬漏看到你有假設水量(原本以為沒有)... 哈哈
若真的要做實驗的話, 要留意功率跟流量是不是真如廠商標示的值, 缸裡只能放空水, 連燈都不要有, 想到這麼麻煩, 我自己就懶了....

沉馬的熱是直接擴散於水中
而且每家業者的設計和材質
都會影響沉馬的散熱和產生的熱氣大小
個人經驗(淡水缸):
沉馬會比揚馬更容易提高水溫
尤其是夏天更明顯.....

因為比熱的單位是重量, 所以我們以同容量的海水與純水來比較時, 在同樣的熱源下, 海水水溫會升高較快的,
若是你有觀察到不符合這現象的情形, 應該是在你實際的環境下, 還有其他影響更大的因素干擾了這結果,
你可以試著想想兩個環境到底還有哪些地方不同.
 
如果把分離式冷水機安裝再封閉的室內~水溫會變什麼情況?
沈馬產生熱再水中~所以水溫升高~水蒸發散熱
揚馬產生熱~氣溫升高~但是水溫不升高~這就很怪了
感覺上是沒多大差異性~因為大環境的變數
讓揚馬~沈馬對水溫的影響可以忽略
拿2個可以忽略對水溫影響的東西~比較水溫的升高與否
除非扣掉大環境變數~才慢慢研究
如大大所言~0.28度 接近無差別
因為都不是高功率的東西~其它變因的存再 影響較大
淺見 提供參考
 
返回
上方 下方