xdai27
🏆🏅🏅🏅
一直有沉馬會造成水溫升高,揚馬比較不會的說法。我對這個說法很好奇,剛才在另一帖中剛好也討論到這件事,所以來這邊另開一帖計算看看溫差多少,也請教各位前輩魚友的使用經驗如何,給小弟做個參考。
以eden140當例子,規格是2800L/hr,功率50W,水體總量假設為140L(循環量正好是水體的20倍)。
功率50W,相當於180KJ/hr,大約只有10%左右的能量用來進行水量循環,剩下90%會變成熱量散發到水中:
180 x 90% = 162KJ/hr
這162KJ/hr可以把水量提升多少溫度的計算如下(為方便計算,物性用一般的水來算就好)
162 KJ/hr = 140kg x 4.18 KJ/Kg-C x 溫差,溫差大約是0.28度C
也就是說,假設同樣140的兩個缸,A缸用揚馬,B缸用沉馬,使用沉馬的B缸,每小時要多冷卻0.28度。
如果說今天循環倍數沒那麼大,只有10倍好了,每小時變成只要多冷卻0.14度而已。
不管是用風扇還是用冰水機,0.28度感覺好像並不是很高,那為什麼很多人都有沉馬比較熱,揚馬/臥馬比較涼的經驗,有哪位魚友可以分享一下實際的使用狀況嗎?
