220V電源延長線

天然海水、各國珊瑚、海水魚、優質活石
客製化魚缸、珊瑚生態魚缸設計、定期維護保養、周邊硬體販售

wy

🏅🏅🏅
註冊時間
2002/03/17
文章
1,215
按讚
0
經驗點數
1,001
金幣
0
[這篇文章最後由wy在 2003/06/08 04:12pm 第 1 次編輯]

一般延長線好像都標示110V的, 可不可以拿來接220電源? (最簡單的延長線沒有指示燈)
根據以前學的知識, P=I[sup]2[/sup]R, 電阻相同, 電流變小, 應該變得更安全才對...
不知道我有沒有講錯?
 
建議用工業用的延長線 比較粗且也不貴
較安全也較安心
 
哇~原來一般延長線可以用在220上喔~
真是太好了~我最近還一直在想hqi的電源要怎麼辦呢~
那請問一下~一般1變3的插頭分接座也能用在220嗎?
因為目前只有1個220的電源~冷氣在用~想分一個出來接hqi
 
一般如果110v的hqi啟動電流在4安培
220v電流會小於4
但你要測一下你的冷氣機的啟動電流
如果太大,電源會危險些
 
剛才看了一下冷氣的啟動電流是18安培~這樣可以嗎?
 
110v延長線可以用但最好不要使用廉價品,但安全考量延長線不管是用110或220
最好只作為延長功能,不要延長線插頭又加裝分差頭下去,很危險
很多電器火災都是分差太多造成的
最好是用2.0白扁線分一組插頭出來較好
 
嗚~看來要從電源箱另外接一條出來了~
好麻煩喔@@"
謝謝各位前輩的解說~3q
 
建議你去買工業用的電線...
還有工業用的插頭...
會比較安全啦...
而且整個花起來不會比買現成的貴說...
電子材料行都有賣...
我就是用自己做的...粉優...
 
今天去找了水電工~
請他明天來幫我牽線~
因為我不會搞@@"
 
結果.........水電工來一樣是從冷氣那個220的插頭接一條線出來~
不過他保證不會有事~所以就由他去了~
希望真的不會有事@@"
 
新片: 水電工VS藍袖..........................^^開玩笑的!!!!!!!!!!!
 
返回