[求助]CL-450冷水機設定

天然海水▪各國珊瑚▫海水魚▪各式硬體設備▫魚缸設計規劃▪維護保養
0980997889 LINE ID:harryshit

cloudrx

🔰
註冊時間
2008/08/19
文章
182
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
昨天買了一台二手的CL-450冷水機,第一次使用冷水機,而且沒有說明書,不太會使用
我想請教圖中那個插座是接加熱棒的嗎?那FUSE那顆鈕是?
若是的話,加熱棒接上冷水機後,我想設定高於28度冷水機啟動,低於26度加熱棒啟動
加熱棒調整26度,冷水機調28度,這樣設定沒錯吧?
但我不懂的是可以外接加熱棒的冷水機,不是同時溫控2個嗎?
這樣的話不是直接從冷水機面板控制溫度嗎?
IMG_9821.JPG

IMG_9826.JPG
 
FUSE 就是保險絲
通常旁邊的插座只是讓你方便延伸使用 不過電源應該只是跟你的插座相連 並沒有跟溫控相連接
我也沒看過說明書 只是拆過看好像只是電源延伸使用
一般的冷水機沒必要連接加溫棒 通常只要壓縮機停止沒多久溫度就會陸續上升 沒必要利用加溫保持溫度
只是這樣的冰水機最好能改感溫棒位置 免得壓縮機啟動頻繁,因為日生的感溫棒在鈦管出水口處
要不就把溫度設定比平常預設溫度降低2度 或溫度不變情況下調整水流,水流變強 溫度降低稍慢
所以在安裝這樣的冰水機最好都在入口處加控制閥門及分流管可比較有效的控制溫度
 
感謝 webliao 大的回覆
那保險絲通常什麼時候才會需要換呢?一般的水電行買的到嗎
旁邊的插座只是延伸用的喔,我沒看過有2頭都是插頭的線 = =
所以說要在26度啟動冷水機,設定要在28度是嗎
 
那保險絲我燒過幾次,燒掉時就是完全沒反應。一般水電行有賣,我都有留幾個備用。
那插座是接加溫棒的。
你加溫棒溫度可以設定低一些沒問題,反正是由冷水機控制。
 
[這篇文章最後由cloudrx在 2009/04/07 07:51pm 第 2 次編輯]

剛剛把冷水機裝上去了,用喜多l20推
加溫棒線太短接不到冷水機,所以沒變動
魚缸溫度26(冷水機面板顯示),我的加溫棒是設在26度,冷水機設在28度啟動
不過它現在external heater在閃爍耶(第二個燈),請問那是什麼意思?
第三個燈chiller是冷水機啟動會閃的燈沒錯吧?
現在水感覺越便越冷,不知道我是不是設錯了?
 
如果 28C 啟動冷水機降溫, 那設定溫度要 26C, 基本上可以設定 +/- ? C, 當魚缸溫度達到設定溫度加上 + ?C 時就會啟動, 溫度達到設定溫度後會停止. 而加熱器是在設定溫度 - ?C 時才會啟動
 
你說的是長按SET出現CA再調正富的嗎?
那個不是調整冷水機面板顯示的溫度和缸的溫度是一樣的嗎?
 
我也想知道那個插座是不是只有延長功能....做在那邊蠻多餘的...有人真的敢從那邊延長嗎?...
TO chris大哥
你說保險絲常燒斷???
有多常?知道問題(閃電?)嗎?
之前忘了開冷水機的馬達導致管線結冰,水溫飆到31度就快嚇死我了@@!
 
保險絲的作用就是防止電流過高 正常情形下保險絲不會常燒壞
除了閃電外
就是壓縮機準備故障 所以偶爾吃電超過保險絲的額定電流
所以如果常燒壞 不能只換保險絲還要確定是不是散熱過髒或堵塞或通風不良
有三用電錶就可以檢查哪一部分電流過大所影響
如果馬達沒開 造成壓縮機及管路結冰 如果散熱不良 是有可能影響壓縮機往後能力也相對會造成吃電量高

-=-=-=- 以下內容由 webliao2009年04月07日 11:58pm 時新增 -=-=-=-
在我的立場來看 用馬達抽水當作冷水機的動力 馬達本身也會製造熱能
所以雖然動力可以增加 相對也讓冰水機負荷增加 並不是很好的方式
 
日生CL-280以上的機種,都有加熱器插座
不過加熱器線都太短,所以我沒用過
 
下面引用由blackkait2009/04/07 11:18pm 發表的內容:
我也想知道那個插座是不是只有延長功能....做在那邊蠻多餘的...有人真的敢從那邊延長嗎?...
TO chris大哥
你說保險絲常燒斷???
有多常?知道問題(閃電?)嗎?
...
也不是很常~
我用三年保險絲燒了三次~
第一次晚上燒的,當時搞不清楚狀況,掛了一些軟體。
之後有備用保險絲,發現時就立刻更換。
這跟我家的電接法也有關係~

-=-=-=- 以下內容由 1204945092009年04月08日 08:28am 時新增 -=-=-=-
那插座是加熱器的插座。
溫度過低會啟動。
 
可是我看了一下操控面版~
好像只能設定水溫高於多少啟動~
沒辦法像加溫器,設定低於多少啟動~
那他的溫度低介定是在哪裡?
目前我是另外用一組加溫器,設溫在23度~平常水溫設25度~
若感溫線壞掉一直打,水溫低於23度就會啟動加溫棒~
 
返回
上方 下方