上個月購入ISTA CL300冷水機 , 為我的兩呎海灣缸降溫 , 使用一個月感覺還不錯 , 降溫蠻快的 , 我放在客廳魚缸旁 ,個人覺得還蠻安靜 . 不特別注意的話其實不會察覺機器壓縮機正在運轉 .
這部機器其實跟日生CL280其實是同一部機器 ( 店家說的)
以面對機器來說 , 右邊是進水(魚缸到冷水機) , 左邊是出水(冷水機到魚缸) ,
機器內部設定降溫的模式是正負兩度啟動, 例: 冷水機設定溫度25度 , 27度時綠燈閃爍約兩分鐘啟動壓縮機降溫至25度停止壓縮機 , 23度時紅燈閃爍約兩分鐘後機器左側外接加熱棒的插頭會通電至25度斷電 .
我的機器顯示的溫度跟魚缸裡的溫度計有一度的溫差 (若魚缸內水銀溫度計標示25度 , 冷水機則是顯示24度) , 所以我的冷水機目前是設24度 , 實際缸內溫度熱天可以控制在27~25度之間 . 冷天25~23之間 .
目前我用2500L/H的沉馬推冷水機 , 進出水各約一米長(四分透明水管),兩呎立方缸扣掉活石體積的話 , 大約90~100L海水量 , 缸內由27度降到25度 ,降兩度的時間約為一小時
以上數據供大家參考
-=-=-=- 以下內容由 unionkenny 在 2009年04月28日 11:09pm 時新增 -=-=-=-
至於進出水方向有沒有差別這個問題 , 個人覺得跟感溫的sensor 放置的位置有關係 .
若感溫放在接近進水處 , 感應到海水溫度的是較接近實際缸內海水的溫度 , 所以顯示降溫會慢一點 , 回溫也會比較慢一點 , 壓縮機啟動關閉次數理論上會較少.
若感溫放在出水處 , 感應到海水溫度的是冷水機小小水缸已降過溫的溫度 , 所以理論上顯示降溫會快一點 , 當然回溫也會比較快一點 , 壓縮機啟動關閉次數理論上會較多.
但實際我覺得感溫sensor裝在冷水機裡是不會差多少的, 所以哪一個進哪一個出我想基本上沒差 .
若說要有差那就得把sensor 拉到缸內感溫才會感覺有差吧.