請問各位前輩有人使用這兩種冷水機嗎? 因為夏天要到了 .考慮軟體會倒的危機 這兩種哪比較好? 25公升水耗電量會很高嗎? 一個月電費多少? 更正 是18公升 一尺缸
W w0726w0520 🏅🏅🔰 註冊時間 2011/09/15 文章 653 按讚 7 經驗點數 456 位置 彰化市 金幣 333 魚缸大小 一呎 系統類別 阿災 生物種類 隨便啦~會活就好 魚缸資料簡介 目前還在學習中 2017/04/01 #1 請問各位前輩有人使用這兩種冷水機嗎? 因為夏天要到了 .考慮軟體會倒的危機 這兩種哪比較好? 25公升水耗電量會很高嗎? 一個月電費多少? 更正 是18公升 一尺缸 最後編輯: 2017/04/01
C charles797 🏅🏅🔰 註冊時間 2012/06/08 文章 638 按讚 5 經驗點數 456 位置 北市景美 金幣 20 魚缸大小 2尺背濾 系統類別 柏林 生物種類 活的 2017/04/01 #2 要確定水量不可超過25L 不然 完全沒用
J jackyp7789 🔰 註冊時間 2016/12/26 文章 29 按讚 0 經驗點數 1 位置 彰化縣 金幣 0 魚缸大小 一尺立分缸 系統類別 混養缸 生物種類 軟體跟魚 2017/04/01 #3 25公升最好用大一點公升的冷水機才不會頻繁的啟動制冷片
F freely 🔰 註冊時間 2016/09/21 文章 87 按讚 0 經驗點數 1 位置 台中 金幣 0 魚缸大小 1呎立方 系統類別 背濾ats系統 生物種類 魚+挑戰sps+lps各半 魚缸資料簡介 東西打不完故不做詳細敘述 2017/04/01 #4 這種環境溫度高也降不太下來
C coolive 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2012/01/18 文章 2,496 按讚 48 經驗點數 2,056 位置 高雄 金幣 213 生物種類 不打架和平好養的 2017/04/01 #5 記得是一片8A的晶片, 12VX8A=96W, 跟100W加溫棒差不多的耗電量 (但是好像也有用6A的晶片, 約72W) 25L用的這台打18L, 如果環境溫度32~33, 要降到維持28度應該還可以, 要降到26就可能不行了 環境溫度35以上的話, 可能只降到30而已 不過若沒有養太高難度的軟體, 或者是SPS的話, 降到29就可以了 小弟之前沒用冷水機, 放鐵皮屋的20L小缸, 用風扇也只能降到29而已(晚上關燈), 白天開燈時最高會到31度, 軟體都沒問題 不過想一想風扇都能壓制到29了(但這幾乎是開一整天哦, 一天要補1~2公升的水), 96W的製冷片應該沒什麼太大問題 除非您堅持要降到26, 這樣就建議買40L那一款(有雙晶片), 不過買全新40L那一款的價格, 反而建議去買一台二手1/13的冷水機了
記得是一片8A的晶片, 12VX8A=96W, 跟100W加溫棒差不多的耗電量 (但是好像也有用6A的晶片, 約72W) 25L用的這台打18L, 如果環境溫度32~33, 要降到維持28度應該還可以, 要降到26就可能不行了 環境溫度35以上的話, 可能只降到30而已 不過若沒有養太高難度的軟體, 或者是SPS的話, 降到29就可以了 小弟之前沒用冷水機, 放鐵皮屋的20L小缸, 用風扇也只能降到29而已(晚上關燈), 白天開燈時最高會到31度, 軟體都沒問題 不過想一想風扇都能壓制到29了(但這幾乎是開一整天哦, 一天要補1~2公升的水), 96W的製冷片應該沒什麼太大問題 除非您堅持要降到26, 這樣就建議買40L那一款(有雙晶片), 不過買全新40L那一款的價格, 反而建議去買一台二手1/13的冷水機了