這台冷水機剛買的,冷卻時間非常的長
設定26.5 溫度達27.5冷水機啟動
這樣降一度,大約花了1小時40分鐘
可以幫我看我系統出了問題?還是冷水機該修呢?
我的主缸200L (熱源兩顆造浪 SW-8 XY-150)
底缸50L 底缸分三格 1.落水 2.蛋白 3.主馬 (熱源 主馬赫根PT-8240 蛋白機)
我用主馬分流給冷水機,冷水機出水打回底缸第一格(落水處)
實際量過這樣從冷水機出來的水量大約460L/H (看官網建議TK500,建議流量是400L/H)
這樣接法量測實際打回主缸的水量大約有1400L/H
上網查過過去的文章有人建議進冷水機的水量不要太大,我有試過,把冷水機的流量降到320L/H左右
降溫時間(27.5->26.5)還是要超過一小時以上.
請問這樣接法,有問題嗎?為何會造長降溫時間這麼長?
請有經驗的前輩 給一點建議,謝謝~