如何控制風扇當溫度高於30度啟動29度關閉

每週國外進貨多次,生物數量相當多樣與豐富!
另有多項水族器材,多種海水添加劑及完整套缸組合。

s0906

🔰
註冊時間
2004/02/23
文章
34
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
如何控制風扇當溫度高於30度啟動29度關閉
Thx.
 
需要一組溫控器,
但溫控器設計於某溫度上形成開路........就是OFF訊號
搭配繼電器將訊號反轉成ON
就能滿足您的需求
 
您的意思是...
我現在有一個控制加溫管之控制器上面有兩個插座(供加溫管用)
再買一個繼電器插再插座,然後繼電器上還有一個插座嗎?@@..
 
去水族館買一個溫控器不要接加溫棒!!
然後接一個Relay...反向就可以了......
(市售溫控是低於標準溫度開啟... 至標準溫度關閉
接Relay將低於標準溫度時關閉,至標準溫度以上打開....)
 
請問大大這東西約多少錢ㄋ?水族館就有了嗎?
是接在插座與溫控還是溫控與風扇之間ㄋ?
沒用過^^~~請各位指導一下
 
LGG大大,如果有消息也要告訴小弟我喔,最近也在爲了電風扇煩惱,我都是吹到26度在用加溫管加到27度,覺得很浪費電~~~~~
 
因有部分的控溫器的的輸出電源線是接到控制器中Relay的常開端
所以可直接Vo接到Relay的常閉端即可達到原本功能的反向效果
雖每一種空溫器的Relay配置法都不同,但只要稍微了解電路中的跑法
幾乎市售的控溫器都可以改,可以省掉又要外接一顆Relay和2條電源線
如還是看不懂的話可以拿來俺幫你代工
 
但用這個的話 加一個延時啟動是否比較好呢
因為溫度一到設定溫度啟動後 降到一定的溫度停止
但最近的天氣真的很熱
開開關關 是否沒有達到預期的效果
加加減減 可以買一個 冷凍控制溫度表 來做 且有溫差設定 延遲開啟的動作
 
我有用風扇當溫控,提供您做個參考
ERICBOX的兩呎新手缸
http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=15&topic=573&show=0
加熱用控溫器 300元
繼電器+繼電器座 60元
電風扇 350元
接線DIY 免費
小小建議最好有個自動補水省得一直要加水,因為蒸發量很大
 
謝謝千兄阿~~~我先試試,如沒辦法再找您幫忙~~~~~~^^
BMWCLUB兄~~找出方法成功再交流~~~
細菌人兄~~冷凍控制溫度表是什麼東西ㄋ?實際功用和配法如何?能否多解釋一些ㄋ?
ericbox兄請收訊~~~
 
請問..用加溫器的溫控改成反向動作的控溫器..!!
從開始降溫到停止降溫的動作..相差是幾度呢..??
可不可以自己設定..開始降溫的溫度和停止降溫的溫度呢..??
 
請參考這個網站
該機器 簡單介紹如下
如 設定28度 溫差2度
動作如下
當溫度到達 30度時 風扇延遲3分鐘後啟動
當溫度降溫到28度時風扇自動停止
209應該可以符合
329就有恆溫的效果 建議使用220v的 三點控制
買209就可以摟單點控制風扇就粉好用
http://www.noni2u.net/web/index2.htm
 
返回