2樓大大說的沒錯
除了啟動電容(大多圓形 上面有電線插座 )
再來就是壓縮機本身的繼電器
一般會增加的就是壓力偵測器(偵測冷煤壓力)裝置於管路 一般冷氣也很少見 裝置於分離式冷氣
比較常見的是防結凍保護器 也是溫度偵測棒 緊靠於冷凝器旁
冷水機其實結構很簡單 大多的差異都是在鈦管與海水的接觸區域有所不同的設計
再來就是風扇的吹風方向 大多都是與商用冰箱相同 風扇位置於散熱器與壓縮機之間 出風方向是吹出散熱器(出風口較熱 散熱效果好
也有看過相反方向 是吹向壓縮機(散熱效果較差)
電路結構上 就差異在溫控系統
有的溫控較好 可顯示兩項溫度(實際溫度與預設溫度)
差一點的就只有預設溫度