[求助]有關冷水機的元件。

titanhoo

🏆🏆🏆🏅
註冊時間
2004/04/28
文章
3,232
按讚
3
經驗點數
3,006
位置
台北縣汐止市
金幣
10
魚缸大小
3呎底部過濾缸
生物種類
混養
[這篇文章最後由titanhoo在 2008/04/17 08:25am 第 1 次編輯]

請問熟悉冷水機系統的大大:
壓縮機上會有一顆圓形緊貼在上,
並有電線連接的元件是否就是過熱保護器?
而緊接連在下面方形的元件,也有電線連接的是什麼元件?
以下補圖:
6_8484.JPG

6_8484_1.JPG
 
壓縮機上會有一顆圓形緊貼在上 起動電容
而緊接連在下面方形的元件,也有電線連接的是什麼元件?繼電器
過載保護器一般會在管路上
沒看到實物 純屬猜測
 
2樓大大說的沒錯
除了啟動電容(大多圓形 上面有電線插座 )
再來就是壓縮機本身的繼電器
一般會增加的就是壓力偵測器(偵測冷煤壓力)裝置於管路 一般冷氣也很少見 裝置於分離式冷氣
比較常見的是防結凍保護器 也是溫度偵測棒 緊靠於冷凝器旁
冷水機其實結構很簡單 大多的差異都是在鈦管與海水的接觸區域有所不同的設計
再來就是風扇的吹風方向 大多都是與商用冰箱相同 風扇位置於散熱器與壓縮機之間 出風方向是吹出散熱器(出風口較熱 散熱效果好
也有看過相反方向 是吹向壓縮機(散熱效果較差)
電路結構上 就差異在溫控系統
有的溫控較好 可顯示兩項溫度(實際溫度與預設溫度)
差一點的就只有預設溫度
 
已補圖,請各位大大在教一下小弟。
那"熊寶貝"大大,繼電器是在控制壓縮機的啟動與否嗎?
 
上方圓型的是過載保護器,下方方型的只是轉接座而已!
 
如同其他大大說的 圓形的是過載保護器 當壞掉 電流無法通到壓縮機
這是依照電流安培(A)來區分
依照一般冷水機大多都在3~5A左右
所以當超過既定的電流 就會短路
如果你去材料行 你就要了解你這安培數是多少的
不能低 也不能超過太多 免得連壓縮機都燒壞了
一般來說過載保護器是不容易壞掉 大多都是腐蝕 如果是燒壞也表示壓縮機吃電過高
下方是啟動用的繼電器 是屬於消耗品 當啟動次數過多到一個程度就會壞掉
所以當這壞掉 壓縮機也會無法啟動
不知能否解答你的疑惑
 
非常感謝熊寶貝大大的詳細解說,
終於弄懂了!
 
返回
上方 下方