220v設備與配電一問

water_fish

🔰
註冊時間
2020/11/12
文章
17
按讚
1
經驗點數
6
金幣
9
各位好,
接手一組220v設備,剛好有一已無使用的冷氣插座,測量後是220v。

再去配電盤那邊檢視,
發現綠線的接地銅排(G)與白線 的中性電排(N)有跨接在一起,是用大概3.5mm左右電線相連起,

(問題1)這樣接地與中性電不就作用一樣無區別了嗎?

(問題2)另外追蹤到電熱水器,本身有3條線(紅/黑/綠)綠線是接地線,
不過從電箱拉出來的3條電纜線3C是(紅/黑/白),白色線(通常)是中性電(N)卻直接接熱水器的綠線,這樣沒問題嗎?
 
各位好,
一般住家配電是2條不同相位的110v
再加一條N,總共3線進屋。
220v是取兩個110v跨接而成

A1)一般老舊公寓配電通常沒有G,
所以水電工就把G接到N
不好 但不得已的用法
除非自家有打導地樁
要不然不會有真正的G

A2)紅黑各自是不同相110v
所以實際跨壓是220V
既然電箱已經把 G(綠)跟N(白)接一起
你家裡的G,N就是同一點 所以沒差
就像剛剛說的
不好 但不得已的接法
 
返回