缸內水量200L使用阿提卡冷水機HP1/10,
冷水機運作時,降1度需要1小時,
請問各位前輩這樣正常嗎?還是因為冷水機馬達流量過小,
才導致冷卻速率慢?溫度降1度冷水機需運作多久才是正常?
冷水機運作時,降1度需要1小時,
請問各位前輩這樣正常嗎?還是因為冷水機馬達流量過小,
才導致冷卻速率慢?溫度降1度冷水機需運作多久才是正常?
了解,謝謝!1樓200L降1度需要1小時
3樓250L降1度都要花一個小時出頭
你比他們多90L~140L肯定要更長時間(類似環境下)
用可能是夠用,但你確定要這樣用嗎?
可以請問是用主馬分流的嗎?想看你的冷水配置位置我160公升一樣阿提卡1/10,0.5度約20幾分鐘,
你水量更大,打1度花1小時算起來應該差不多。
不過就像上面說的,影響的變因很多。
不論如何,都和流量沒什麼關係,
只要確定水有流進流出冷水機就好。
差不多水量 1/4 ,約五分鐘,主馬分流,放魚缸旁可以請問是用主馬分流的嗎?想看你的冷水配置位置
因為我180公升 配1/5
26.5-25.9還要35~45分鐘,我是主馬分流,一邊去冷水一邊去上缸,冷水在回主馬格
想參考你的配置 感覺我的有點慢