請問一下2呎半缸水量約100-110公升如果使用阿提卡1/15冷水機夠用嗎?還是有什麼比較好建議餒
 
請問一下2呎半缸水量約100-110公升如果使用阿提卡1/15冷水機夠用嗎?還是有什麼比較好建議餒
如果沒預算考慮 大多數人 應該會建議冷水機往上升一級 往後有什麼變動 彈性比較大
 
預算夠大一號

之前剛下海60公升,後來升級250公升

剛好免花錢升級
 
建議往上一級,1/15可能剛好是你水量的極限值,往上升一級可能比較適合
 
我剛好是100公升用阿提卡1/15
降0.6度約半小時 算是剛好夠用而已
再大就不太行了
給你參考
 
所以1/10會比較剛好?
我是這麼認為,可是我對阿提卡的疑問是它其實啟動的算是頻繁,因為不能設定到幾度啟動!所以環境溫度高、缸內馬達多就很容易短時間又啟動!我在考慮是不是要繼續使用阿提卡
 
1/10 可以讓你未來擴缸到約200L的缸而不用再花錢換冷水機~
 
請問一下2呎半缸水量約100-110公升如果使用阿提卡1/15冷水機夠用嗎?還是有什麼比較好建議餒
蛋白,馬達,過濾,冷水,加熱,一律建議大一號😅,原廠規格實際使用上都會打折,使用環境溫度馬達流量溫度計位置等等,
 
樓上已經很多建議了
再講一個現實的狀況
若將來不幸決定上岸
1/10HP的需求量比1/15HP大非常多
不用砍價甩賣也能輕鬆脫手
 