冰水機的溫控

專營各式海洋生物及軟體販售
小陳 0937-575332 LINE:aryon123

Julia

🏅🏅🔰
註冊時間
2003/10/10
文章
569
按讚
0
經驗點數
451
金幣
0
魚缸大小
6呎
生物種類
混養缸
魚缸資料簡介
2005開缸至今
請問我的冷水機是"好幫手"1/2HP分離式溫控那一型, 發現溫控meter所顯示的溫度與水銀度計差二度, 不知是否有校正溫度sensor的方法, 或只有更換一途?
 
我也有這個問題耶....買來就溫差五度
 
可以直接打電話去協兌問!!
 
O... 謝謝!!
 
正常情況是校正一下就好 所有的冷水機 幾乎都是如此
 
隱藏鍵按約20秒後會出現F01
在按隱藏鍵會出現F02
按調整鍵,調整顯示溫差.
F01是調整降溫溫差,出廠值是0.5度.
設成2度時,若將溫度設為25.9度,當水溫昇到28度時冷卻機啟動.
 
下面引用由cloud2004/04/20 11:19am 發表的內容:
隱藏鍵按約20秒後會出現F01
在按隱藏鍵會出現F02
按調整鍵,調整顯示溫差.
F01是調整降溫溫差,出廠值是0.5度.
...
小楊兄, "隱藏鍵" 是指那個鍵呢? 因為人家在控制器上看到三角型向上及向下鍵吔?
 
摸摸看吧
你絕對感覺的到他的存在的
 
有感覺到了, 臭酸大你也是用這一的冷水機嗎? 一般都設几度呢? 溫差設几度比較恰當?
小楊兄, 再請問, 可以將F01調整降溫溫差改成2度嗎? 會不會差跟太大? 如果我設在25度且溫差2度, 那是不是溫度升到27度時才開始降溫, 降到25度就停下來?
再請問, 隱藏鍵的其他功能F03~F20是做啥麼設定呢? 有設定的說明書嗎?
 
我的冷水機是Tung Fa的,也是有溫差的問題
不知要從哪裡校正,或是打到哪裡詢問
 
下面引用由julia2004/04/20 09:44pm 發表的內容:
有感覺到了, 臭酸大你也是用這一的冷水機嗎? 一般都設几度呢? 溫差設几度比較恰當?
小楊兄, 再請問, 可以將F01調整降溫溫差改成2度嗎? 會不會差跟太大? 如果我設在25度且溫差2度, 那是不是溫度升到27度時才開始 ...
我的F01就是設在2度,溫度設在25.9度,當水溫昇到28度時,壓縮機開始啟動.
如果你的F01=2,溫度設在25度,當水溫昇到27.1度時,壓縮機開始啟動
當初賣我冷水機的店家也不願意告訴我怎麼調,最後是看到站上看到有人
有用相同的溫控(不同牌的冷水機)才知道如何調整.
要降幾度我也不知道,如果海水生物最佳的生活溫度是25~28度
那溫差調成3度也許可行,但是如果你水量少降溫快那就不太行了,
水量少-->昇溫快-->降溫也快,有些生物可能耐不住.
 
返回
上方 下方