冷水機馬達流量請教

ccoocc

🔰🔰
註冊時間
2013/12/02
文章
214
按讚
10
經驗點數
56
金幣
200
魚缸大小
45立方底濾缸
生物種類
混養亂葬缸
請問我的冷水機TK150建議最小水流量400L/H
它只建議最小流量,是表示馬達流量越大越好嗎?

如果我用200L/H或800L/H的馬達去推
會有什麼不同的效果或影響嗎?
 
請問我的冷水機TK150建議最小水流量400L/H
它只建議最小流量,是表示馬達流量越大越好嗎?

如果我用200L/H或800L/H的馬達去推
會有什麼不同的效果或影響嗎?
流量越大,冷水出水溫度越高
流量越低,冷水出水溫度越低
理論上只要在規格流量內,流量高低影響冷卻降溫的速度差異不大,因為主機能力是一樣的

個人覺得流量稍大一點沒關係,冷水溫度太低有時候直衝入主缸容易造成局部低溫

以您的例子,就不要選低於規格低標400l/h的水泵
但須注意買水泵時,容易規格不準,水泵標示的規格打個7折應該差不多是實際的流量
 
感謝2位的回覆有,這樣我有概念了。
 
返回
上方 下方