請問各位前輩~
小弟有一台CL650~最近在冷卻時效率變的很差~
設定27度~29度時會開始啟動~但打到28度就停了~但冷卻指示燈還是亮著的~
過一下又會開始啟動~但打不到一分鐘就停了~就這樣不斷走走停停~
請問是沒冷煤了嗎?
謝謝
 
參考看看...
http://aqua.andy.tw/viewtopic.php?f=22&t=57336&start=0
 
參考看看...
http://aqua.andy.tw/viewtopic.php?f=22&t=57336&st=0&sk=t&sd=a&start=10
 
你好 也有可能是這種狀況
第一 裡面的溫度感應器有卡藻類或是髒東西 所以久了未清理感應的敏感度會降低 通常最容易看到的狀況就是你預設的溫度質與缸內的溫度不相同 甚至會差到2-3度左右 建議可以拿給會保養的冷氣師父保養一下 就會改善很多
另外一件事就是冷卻機走走停停 應該是當你的預設溫度到了時後 壓縮機就會停止運作 等溫度再度升高 壓縮機才會又再度開啟
所以都是一直這樣反覆的 只是冷卻機的大小跟缸子有很大的關係 如果缸很大 冷卻機很小 這樣降溫的時間就要很長 不但效果差電費也不便宜喔 冷媒的問題 這我就還沒有碰過 可能還有吧 所以溫度都能控制 如果發現溫度都降不下來 壓縮機也是一直有載運轉 那就建議真的要給人看看 了
 
其實這是日昇冷卻機的通病
不是什麼零件故障
解決方法就是把感溫線改成外置的
保證溫度零誤差
 
這比較像是感溫棒出問題的機會比較大
如果有外接感溫棒 就盡量遠離出水口
如果沒有 就最好外接感溫棒
如果怕麻煩 就把溫差拉高一點
要是沒冷煤那溫度只會一直上升喔 不會一直維持溫度
況且壓縮機也會一直跑不停
 
我有改外置感溫線~~但比較起來誤差比較大~假設冷水機顯示28度~外置感溫線測得31度差了三度,加熱器顯示為27.5,第二組加熱器顯示27度~所以我覺得原本的誤差沒有很大~而且機器本身有提供誤差調整~那改外置感溫線到底是為了什麼??
試到最後~我發現好像是機器本身散熱不良~過熱就會暫停壓縮機~我在前面加了個電風扇正吹散熱就好多了~溫度也可以打到25度
 
如果是散熱的部分
就是散熱風扇要更換 或是看散熱器是否堵塞 需要清潔


-=-=-=- 以下內容由 webliao2008年04月10日 02:51pm 時新增 -=-=-=-
還有你放置冷水機的地方通風不好所造成
 