冷水機需要灌冷煤嗎
evao16888 🔰 註冊時間 2006/03/20 文章 95 按讚 0 經驗點數 1 位置 永和 金幣 0 魚缸大小 約350升 魚缸資料簡介 鈣離子(Ca2 ) 560 碳酸鹽(KH) 162ppm KH碳酸鹽0 PO3-4磷酸鹽0 水溫26.5度 JNS蛋白 2009/05/06 #1 冷水機需要灌冷煤嗎
ksut58705022 🏆🏅🏅🏅 註冊時間 2008/03/02 文章 2,796 按讚 18 經驗點數 2,006 位置 高雄 金幣 1,241 魚缸大小 1.5尺底濾缸 系統類別 混養 魚缸資料簡介 簡單的設備:底濾 簡單的過濾:章魚哥SSS-110 凡是一切從簡〜 2009/05/06 #2 這點小弟也很想知道!! 而且要怎看說是時候要灌冷煤呢?
C cerruti 🔰 註冊時間 2009/03/10 文章 228 按讚 0 經驗點數 51 位置 高雄/彌陀 金幣 75 系統類別 底濾 生物種類 LPS混養 2009/05/06 #3 一般來說冷媒是不可能消耗!冷媒會 消耗大部份是有地方再漏!要是冷水機不冷不是漏冷媒就是壓縮機有 消耗大部份是有地方再漏!要是冷水機不冷不是漏冷媒就是壓縮機有問題!
hollodog 🏅🏅🏅 註冊時間 2008/08/07 文章 1,205 按讚 15 經驗點數 1,006 位置 高雄 金幣 15 系統類別 柏林 2009/05/06 #4 樓上說的是正確的 冷煤這種東西是在銅管內做循環 銅管如果沒有破~是都不用灌的 只是平時可以做濾網的清洗跟外部的保養 要拆到裡面的話還是要請專業的師傅下去用 如果冷水機溫度打不下來~可以在壓縮機運轉時 用手摸看看出來的風會不會熱~不會熱的話就是快漏光了
樓上說的是正確的 冷煤這種東西是在銅管內做循環 銅管如果沒有破~是都不用灌的 只是平時可以做濾網的清洗跟外部的保養 要拆到裡面的話還是要請專業的師傅下去用 如果冷水機溫度打不下來~可以在壓縮機運轉時 用手摸看看出來的風會不會熱~不會熱的話就是快漏光了
W webliao 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/09/05 文章 517 按讚 0 經驗點數 451 位置 台北中和 金幣 0 魚缸大小 三尺+2尺*4 系統類別 混缸及串缸 生物種類 本土雙帶*2+公子丑*2+金透紅+透紅+倒吊類*5+飛天鳥+一堆糠蝦 魚缸資料簡介 目前照顧小BABY中 比較少上網 如有需要請電0980568900 廖R. 2009/05/06 #5 再補充一些 當冷媒略顯不足 會造成較細冷媒管(冷煤出壓縮機毛細管之後的管路)結冰,一般室內型冷水機在冷熱交換器部份有包溫帶包覆 室外型則比較看得到 當冷媒完全流失 則會冷媒管完全不冷 風扇也無法散出熱量 如果當壓縮機空轉 會造成壓縮機與風扇略有熱度 冷媒管完全不冷或略涼 如果要確定冷媒流失也要看是否有油漬或直接按壓冷媒接口或是把洩漏口折斷來確定冷媒狀況 所以除非很直接的洩露冷媒 否則也很難能夠用肉眼判定 還必須搭配電流表與冷媒表確定