[求助]請問電子電機相關科系或懂電子電機的前輩關於燈具迴路的問題...

海洋生物/水族用品/魚缸製作/設計施工
維護保養/天然海水/餌料生物/水產批發

willson22

🔰
註冊時間
2007/12/21
文章
216
按讚
0
經驗點數
51
金幣
0
[這篇文章最後由willson22在 2008/06/05 08:52am 第 1 次編輯]

請問在一座燈具... 同一個迴路內... 接了二個並聯的開關.... 當其中一個開的時候... 燈就會亮... 二個都關的時候.. 當然燈就關了.... 那麼.... 二個開關都打開的時候... 會不會出現短路的情形呢... ?
6/5更新
直接貼圖比較快....
IMG_9263.JPG

IMG_9264.JPG


-=-=-=- 以下內容由 willson222008年06月05日 08:59am 時新增 -=-=-=-
上圖是一個燈具的線路圖...
J3 J4應該是開關的部份.. K1為定時器接點... 看起來應該是並聯吧.. ?
下圖為定時器的電路板.. 圖左上腳位為K1IN其次為K1OUT ... 所以照電路圖來看... K1IN和K1OUT應該是接從開關並聯出去的線路吧.. ??
我就是覺的怪怪的.. 好像會短路才不敢亂接... 到時燒掉就好玩了....
 
如果 單以 並聯 來說 肯定短路
不過 應該 不是 這樣設計才對
那個 應該 有所謂的一條控制線 這樣才不會短路 那個 應該 叫 三切
 
下面引用由willson222008/06/04 11:55pm 發表的內容:
請問在一座燈具... 同一個迴路內... 接了二個並聯的開關.... 當其中一個開的時候... 燈就會亮... 二個都關的時候.. 當然燈就關了.... 那麼.... 二個開關都打開的時候... 會不會出現短路的情形呢... ?
同一個迴路裡並連開關不會短路啊!
只是這樣當雙切用會很麻煩而已..
正確"雙切"ㄉ接法是拉2條開關線..
 
所謂的 並聯 就好比 兩顆電池 正接正 負接負 這種角度 稱 並聯
開關 並聯 只能增加 耐流 好比 一個開關 只能通過 5A 兩個並聯後能通過 10A
其它就沒意義 一般也很少這樣接
 
下面引用由jamison2008/06/05 00:03am 發表的內容:
如果 單以 並聯 來說 肯定短路
不過 應該 不是 這樣設計才對
那個 應該 有所謂的一條控制線 這樣才不會短路 那個 應該 叫 三切
我也覺得開關的部份... 應該是用三切比較有道理... 就是斷... 開... 定時器... 三個點.....
不過它的開關就就是二切而己
 
ㄚ溢大和奇哥大....
照圖面上看來... 該不會真的是所謂沒意異的接法吧.. ??
 
這個開關的意思是說,只要有一個開了,就會開,兩個都開也沒差,就跟一般定時器上面有一個開,跟另一個照定時器設定一樣,接起來了並不會短路,他的目的是要讓你在定時器off的時候也可以開燈,就這麼簡單而已。
 
下面引用由moonshade2008/06/05 11:32am 發表的內容:
這個開關的意思是說,只要有一個開了,就會開,兩個都開也沒差,就跟一般定時器上面有一個開,跟另一個照定時器設定一樣,接起來了並不會短路,他的目的是要讓你在定時器off的時候也可以開燈,就這麼簡單而已。
所以就是很簡單的開關併聯就是了... ??
 
按電路圖來說,k1的符號是單切開關沒錯,J3跟J4只是接點,讓USER自行外接控制器,是讓你外接接線式定時器在用的,屬擴充功能,可用可不用
 
[這篇文章最後由jenchi在 2008/06/05 02:38pm 第 1 次編輯]

同意alien6157 的說法.
就符號來說, J3J4絕對不是開關, 否則就畫成K1那種開關的符號了.
不是Jumper就是外接.
通常J就是Jumper的意思, 大概就是不用內定時器時, 就把J3, J4 short起來, 電源線外接定時器, 線路板的選項之一.
照一下J3, J4 在板子上的位置, 應該更好判斷.
 
不會短路 ,控制上屬於“或”邏輯關係,1+1=1。
 
返回
上方 下方