UPS選擇問題?

sheng096

🔰
註冊時間
2005/11/10
文章
57
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
請問
如果要推喜多L40,需求約500~700VA
可否告知可用科風哪一型號對應,WAR-500A 或BNT-600AP 或
其他可用品牌型號?
有使用類似產品的人,發揮大愛精神告訴我吧,PLEASE !
 
你是 fo 缸嗎?
你先預計你們那經常停電的平均時數
再來看你的過濾系統消耗功率
兩者下去平衡一下 就有答案
當然外接 鉛酸電池最好

-=-=-=- 以下內容由 winwmv2008年03月27日 04:22am 時新增 -=-=-=-

對了 最省的 就只供應給打氣機使用
一般500型就可以打十小時以上
 
ups不見得可以接上馬達
有時甚至會燒毀
建議接打氣機就很夠了
一天都不會損及系統
尤其魚隻打氣更是重要
 
我的是FO缸,由於先前買了一個UPS推L40推不動
上網搜尋了一下,才知道電感性負載多數離線式UPS無法使用
有人提到科風這品牌,可是型號眾多,不知哪一型號可推L40?
 
要找輸出電壓為正弦波的喔...類正弦波與模擬正弦波都會有問題喔!!
目前我知道飛瑞C-1000就可以用了
 
找用 變壓器 耦合的就是正旋波啦
通常 1000VA 的笨重傢伙就是 偶也是用這型
 
飛瑞C-1000,沒錯就是要這種有品牌名稱有型號的答案
應該不會再買到推不動的UPS了
感謝告知,感謝告知!!~~~

-=-=-=- 以下內容由 sheng0962008年03月28日 02:51am 時新增 -=-=-=-
還有其他可用品牌型號嗎?
 
應該有很多...找in-line的形式的就沒問題了...不過價格都很貴...
 
http://www.ph84.idv.tw/aqudata/aqudata-b/aqudata-b-4.php
 
不能說成 負載 不可以是 電感L
打氣機也是一種電感負載 很多家電也是
只是負載是 馬達 時雖同屬電感負載 但是多了一個 相角 因素 導致能量轉換不匹配 會產生高熱燒毀或啟動不良
不過這都只會發生在 直接從 功率晶體 輸出設計造成居多 如果還有加上 二次線圈 通常輸出波形就很漂亮[通常是高 VA 規格所使用的匹配法]
至於外接 蓄電池 加大容量 也不可能發生無法使用 頂多充電時間拉長[因為充電方式與充電電流都一樣] 但是放電使用時間一樣也增長 [不過切忌使用鋰電池當外接電池 因為充電方式不一樣 電壓規格也有差別]
 
請問...飛瑞 B-600 不斷電系統 600VA在線互動式(因為大大們的討論好像在線式比較適合.不知道是不是這種).
1...這一台ups我想要接3台打氣機(一台耗電9w)可以嗎??如果可以.停電後三台啟動大約可以撐多久??煩請賜教.謝謝
2.再請教一下.有像緊急逃生燈那樣平時充電不啟動.停電時立即自動啟動的不斷電系統嗎??因為我不想整天開著打氣機.會噴的到處都是水珠.希望他最好發生停電時才啟動打氣..拜託各為幫忙解惑.謝謝
 
[這篇文章最後由winwmv在 2008/03/30 05:55am 第 1 次編輯]

三台 9w 打氣機 約可撐 10hr 左右沒問題
你去電子材料行 買一顆 110v 12 腳的繼電器 接腳耐流6A [含電源腳是 14 腳]回來接上就可以
6_8350.JPG
 