[求助]冷水機啟動次數疑問

ahche79

🔰
註冊時間
2009/08/01
文章
14
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
請問各位大大, 小弟最近購入一台海利300A冷水機, 安裝順序如下
水缸(75公升) --> 2217 (動力) -->2217(前置) --> (冷水機)
目前使用狀況是, 設定溫度為27度, 28度冷水機啟動, 每次運轉約4分鐘降一度, 然後靜置約20分鐘
又再度啟動, 不知道像這樣的啟動次數有問題嗎?
因為我的缸不大, 這台號稱有1/4 P 但是真的有這樣猛嗎? 還是說配置有問題?
如果改外部溫控會有差異嗎? 它的感溫棒是金屬的, 應該還OK才是.
謝謝大家.
 
正常情況..改外製溫控應該可以延長啟動時間..但相對運轉時間可能拉長
夏日室溫較高時啟動會比較頻繁
 
冷水機的進出口 僅一牆之隔效率越高 這種情形越明顯 改外置 可改善
 
我跟你一樣 300a型 我的水量大約350L 用起來也很OK 我設定28度
75L的水量 你因該買150型 就夠了 還是你有想到將來擴缸用的@@
 
這樣算已經很省了~~
我用 cl500的也跟你差不多~~
 
感謝各位大大的回應, 因為第一次用冷水機, 還不是很清楚狀況, 謝謝大家的指教.
300A 純粹是想說, 買大點功率高, 降溫會比較快. 當然擴缸也是有可能啦, 只是還沒那樣快囉.
 
其實你應該是內置溫控的問題
改成外置就不會有這樣的困擾了
你的是因為 因為溫控在機體裡面 所以每4分鐘機體內的水量
就已經降1度了 可是其實缸子裡面的水大部分都還沒降溫 所以才會有這種問題
測底解決的方式就是改成外置溫控 就是把感測溫度的感溫頭拉到機體外面
放在主缸那邊 這樣就不會一值打打停停了
以上 您參考看看吧
(對了 外置感溫我在y拍上面有看到 我記得最低有看到200以內的 你搜尋看看吧)
 
四分鐘就可以降一度..代表冷水機致冷效率優的啦...可能是其他外在因素引起水缸水容易升溫吧..如室溫太高..散熱不易..通風不佳....等等...^^!
 
應該是冷水機流量太小所致,增加流量狀況應該就會改善。
 
返回