電的問題

brotherhole2

🏅🔰🔰
註冊時間
2005/08/24
文章
372
按讚
1
經驗點數
206
位置
台北 桃園
金幣
0
魚缸大小
3.5*2.5*2.5
生物種類
LPS混養
各位大大
我看過許多大大的缸子旁都有做了一個配電箱
我想請問配電箱的目的是什麼呢?
是因為安全還是因為附近沒有插座所以要牽過來呢?
因為我最近要設缸 附近有一個220V插座 跟一組110V插座可以使用
那我還需要做一個配電箱嗎?
因為我算了一下要用到的插座至少七八個(1262*2 蛋白 鈣反 造浪 PH監測器 燈具要一個220V 一個110V)
如果只用延長線會不會危險阿
那如果我要製作配電箱
要有什麼東西呢? (漏電斷路器要幾個? 無熔絲斷路器要幾個呢?)
電分別從220V 跟110V的插座接出來後要先接哪個在接哪個呢?
有沒有人可以指導我一下
拜託
 
會做配電箱的原因是安全美觀
其實理由你都說了
1.插座不夠用
2.整齊好整理
3.安全
至於細節真的要看現場才知道 或可以請教住在你家附近的大大
 
返回
上方 下方