我的阿提卡冷水機時常會感溫錯誤然後就一直打,想要改空溫線,請問有人知道阿提卡的熱電阻,是多少ohm的嗎? 還是我直接剪線量就好了?
moonshade 🏅🏅🔰 註冊時間 2007/09/28 文章 553 按讚 3 經驗點數 456 位置 新北市 金幣 10 魚缸大小 2尺 系統類別 混合 生物種類 SPS 2009/03/22 #1 我的阿提卡冷水機時常會感溫錯誤然後就一直打,想要改空溫線,請問有人知道阿提卡的熱電阻,是多少ohm的嗎? 還是我直接剪線量就好了?
J jamison 🏅🏅🏅 註冊時間 2005/10/18 文章 1,682 按讚 13 經驗點數 1,006 位置 產 臭豆腐 鄉下 金幣 83 2009/03/23 #2 10K 歐姆... 記得沒錯的話
OP moonshade 🏅🏅🔰 註冊時間 2007/09/28 文章 553 按讚 3 經驗點數 456 位置 新北市 金幣 10 魚缸大小 2尺 系統類別 混合 生物種類 SPS 2009/03/23 #3 我測量下去是8.8K 左右,會一直打好像是電阻壞了,我那台是1/15的,類比控制不能校正,我現在想去加一個可變電阻來校正,謝謝回答~
J jamison 🏅🏅🏅 註冊時間 2005/10/18 文章 1,682 按讚 13 經驗點數 1,006 位置 產 臭豆腐 鄉下 金幣 83 2009/03/23 #5 [這篇文章最後由jamison在 2009/03/24 00:13am 第 1 次編輯] 會跳 是正常 8.8 K 我認為 是對的 因為 要看你的室溫...如果 熱敏電阻 不管 室溫 幾度 一直都在10K 那就真的有問題了
[這篇文章最後由jamison在 2009/03/24 00:13am 第 1 次編輯] 會跳 是正常 8.8 K 我認為 是對的 因為 要看你的室溫...如果 熱敏電阻 不管 室溫 幾度 一直都在10K 那就真的有問題了
I iverson03da 🔰 註冊時間 2008/04/24 文章 10 按讚 0 經驗點數 1 位置 宜蘭 金幣 0 魚缸大小 2呎 2009/03/24 #6 一般都是以室溫25度c為標準10k ohm 通常壞掉都是大於15k ohm以上 低於標準值而壞掉的機率較少 參考看看吧~個人在做家電維修~對電子學略有涉獵